来源:电工天下时间:2016-02-11 06:22:23 作者:老电工手机版>>

ups蓄电池充放电要求

ups称为不间断电源,停电时能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑,因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。

不是用来当备用电源用的,如果只是想在停电时可以用电,光买逆变器就够了。

一般家用ups多是使用免维护型铅酸蓄电池。
 
一、ups蓄电池的充电

1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。

温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv.2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。

温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。

充电初期电流控制在0.25CA以下。

充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%.

温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。

为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。

充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。

二、ups蓄电池的放电

放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。
连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
放电终止电压依电流的大小而变化,注意放时,电压不得低于下述电压。
放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。
放电电流,放电终止电压
0.2CA未满
1.75CA/单格
0.2CA以上0.5CA未满
1.70CA/单格
0.5CA以上 1.0CA未满
1.55CA/单格
1.0CA以上
1.30CA/单格

三、ups蓄电池的保管

1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围

2、保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一 部分容量,使用时请补充电。

3、长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!

4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。

四、ups蓄电池的日常维护

1、定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。

2、浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单 格)应调查原因并作处理。

相关文章
  • 铅蓄电池的构造组成及功能

    铅蓄电池的构造组成及功能

    有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。

    时间:2020-10-27 16:07:22

  • ups中逆变器的作用,ups不间断电源对逆变器的九个要求

    ups中逆变器的作用,ups不间断电源对逆变器的九个要求

    在ups不间断电源中,逆变器起到什么作用,逆变器作为一种直流转换为交流的设备,在为ups不间断电源选择逆变器时有哪些要求,这里电工天下小编总结了ups不间断电源对逆变器的九大要求,供大家参考。

    时间:2020-10-22 14:54:52

  • 蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

    时间:2020-01-13 13:39:19

  • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

    时间:2020-01-08 21:43:44

  • 蓄电池使用状况检查过程图解

    蓄电池使用状况检查

    蓄电池使用中的状况检查,包括电解液液面高度的检查,蓄电池放电程度的检查,用吸式密度计测量电解液相对密度,用高率放电计测量放电电压等。

    时间:2017-04-18 22:27:03

  • 蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联

    蓄电池串联并联示意图

    蓄电池串联并联方法,蓄电池电池组串并联,说到蓄电池的串联与并联,不能不提到电池组的实例与电池串联、电池并联,蓄电池串联与并联的原理示意图。

    时间:2017-03-01 08:16:02

  • UPS电源蓄电池放电问题:放电时间计算公式与最大放电电流值

    UPS电源蓄电池放电问题

    有关UPS电源蓄电池的放电问题,UPS电池放电时间计算方法,计算蓄电池的最大放电电流值的公式与方法,实际电池组的安时容量的计算公式等。

    时间:2016-05-03 22:22:04

  • UPS不间断电源的作用,UPS不间断电源的原理及分类

    UPS不间断电源的作用

    有关UPS不间断电源的作用,UPS不间断电源的原理及分类,介绍了UPS的基本功能,UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。

    时间:2016-05-03 21:19:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有