蓄电池的储存方法_蓄电池的储存时间

来源:电工天下时间:2016-02-24 10:52:23 作者:老电工手机版>>

蓄电池的储存方法

说到蓄电池的储存,分为湿储法、干储法二种方法。

一、湿储法

暂不使用的蓄电池进行湿储存,湿储存的方法是先将电池充足电,液面至正常高度,密封加液塞通气孔后,放置室内暗处。

储存的时间不宜超过6个月,其间应定期检查电解液相对密度,并用高率放电计检查容量,如低于25%应立即充电。

交付使用前也要先充足电。

二、干储法

存放期长的蓄电池,最好以干储法储存。

三、蓄电池的储存要点

储藏时间和储藏环境对电池实际可用容量及寿命的影响。

蓄电池是渐变失效的产品,这是由于所使用的各种原材料的性能都是逐渐老化的。

电池充满电后若处于长期储存状态下,会进入自放电过程,其容量将逐渐减少,且这种现象是不可避免的。

长期储存状态下造成电池自放电的原因是电池内部的化学和电化学反应。

不论阳极还是阴极,其活化物质都会经分解逐步与硫酸发生化学反应,并转变成稳定的硫酸铅,这就是自行放电。

电池自行放电是在存储中降低容量和寿命的内在原因,当环境温度升高时,会加速自放电过程。

温度每升高10摄氏度,各种原材料的化学反应速度将加大一倍,电池寿命也随之缩短一半。

一般来说,应尽可能使电池温度保持在20-35摄氏度。温度太高或太低,均对电池储存寿命不利。

电池的储存寿命(达到容量变化到最小的时间)与环境温度有密切的关系。

密封蓄电池的储存寿命与储存时间和储存的环境温度的关系:随着储存时间的增加,蓄电池可供实际利用的容量下降,储存环境温度越高,容量下降越明显。

对于长期储存的电池,视其容量变化情况可分别处理:  实际容量大于等于80%设计容量:不需要补充充电;实际容量等于60-80%设计容量:使用前要补充充电,此时补充充电可帮助恢复原有容量;实际容量小于等于60%设计容量:在此情况下,补充充电很可能已无法恢复原有容量,所以应严禁蓄电池在此种情况下储存。

为保证蓄电池总是处于良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池,必须每隔一定时间重新放电充电一次,以达到激活的目的,恢复电池原有的容量。

针对储存环境温度的不同,建议补充充电的时间间隔:
储存温度小于等于20摄氏度,每隔6个月补充充电一次;
储存温度20-30摄氏度,每隔3个月补充充电一次;
储存温度大于等于30摄氏度,不要储存,应改善储存环境。

附,电池的存放方法。

电池如何存放?

主要是在干燥的空气里,温度从理论上来说是低一点好,但结合目前民用电池的现状,大部分厂家做的太低温度电池都会破坏内部结构了,所以还是在室温20左右为宜。

一次电池保存意义说实话不大,一般的碳性电池也就放了一年左右,碱性的好点,最多三年。

碱性电池又称碱性锰干电池,它与以往的普通干电池(又称碳锌干电池)相比,具有耐用、电流量大、储存寿命长、外壳不易腐蚀等优点。碱性电池中的氢氧化钾呈液态,不像普通干电池中填充的都是固态糊状物,所以内阻比较小。

再加上碱性电池中的锌以粒屑状参与反应,与电解质的接触面积较大,因而产生的电流量要比同体积的普通干电池大3~5 倍。

另外,碱性电池放电时,内部不产生气体,而普通干电池放电时会产生一些气体,所以碱性电池的电压也较稳定。

碱性电池中不参与化学反应的充填物很少,所以它能做得更小些。

这样,体积相同的碱性电池和普通电池相比,碱性电池就显得格外耐用。

相关文章
  • 铅蓄电池的构造组成及功能

    铅蓄电池的构造组成及功能

    有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。

    时间:2020-10-27 16:07:22

  • 蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

    时间:2020-01-13 13:39:19

  • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

    时间:2020-01-08 21:43:44

  • 蓄电池使用状况检查过程图解

    蓄电池使用状况检查

    蓄电池使用中的状况检查,包括电解液液面高度的检查,蓄电池放电程度的检查,用吸式密度计测量电解液相对密度,用高率放电计测量放电电压等。

    时间:2017-04-18 22:27:03

  • 蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联

    蓄电池串联并联示意图

    蓄电池串联并联方法,蓄电池电池组串并联,说到蓄电池的串联与并联,不能不提到电池组的实例与电池串联、电池并联,蓄电池串联与并联的原理示意图。

    时间:2017-03-01 08:16:02

  • UPS电源蓄电池放电问题:放电时间计算公式与最大放电电流值

    UPS电源蓄电池放电问题

    有关UPS电源蓄电池的放电问题,UPS电池放电时间计算方法,计算蓄电池的最大放电电流值的公式与方法,实际电池组的安时容量的计算公式等。

    时间:2016-05-03 22:22:04

  • 蓄电池的工作原理,蓄电池的充放电方法图解

    蓄电池的充放电方法

    有关蓄电池的工作原理,包括蓄电池中电势的建立,铅蓄电池的放电,铅蓄电池的充电过程,充电时,应将蓄电池接直流电源,铅蓄电池放电时的化学反应过程图解。

    时间:2016-02-25 07:07:16

  • 如何用万用表测蓄电池电压?

    万用表测蓄电池电压

    万用表测蓄电池电压的方法,万用表测量蓄电池电压,调到测电压的档位就可以,电瓶的检测结果不会太准,建议去服务站检测,用数字万用表测量电池的电压的操作步骤。

    时间:2016-02-25 05:44:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有