如何设计高压配电柜直流屏蓄电池组?

来源:电工天下时间:2016-02-25 08:10:22 作者:老电工手机版>>

高压配电柜直流屏蓄电池组的设计原则

1、蓄电池型式:

大型和中型发电厂、220kV及以上变电所和直流输电换流站采用防酸式铅酸蓄电池或阀控式铅酸蓄电池。

小型发电厂、110kV及以下变电所采用阀控式铅酸蓄电池。

阀控式铅酸蓄电池巡检仪的容量为100Ah以上时,宜选用单只电压为2V的产品;蓄电池的容量为100Ah及以下时,可选用单只电压为6V或12V的产品。

2、蓄电池组数:

设有主控制室的发电厂,当机组总容量为100MW及以上时,应装设2组蓄电池。其它情况下可装设1组蓄电池。

容量为200MW以下机组的发电厂,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。

容量为200MW级机组的发电厂,且升高电压为220kV及以下时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)或2组蓄电池(控制负荷与动力负荷分别供电)。

容量为300MW级机组的发电厂,每台机组宜装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电,或装设2组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。

容量为600MW级机组的发电厂,每台机组应装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电。

小型供热发电厂、燃油发电厂、燃气发电厂和垃圾发电厂,根据需要可装设1组或2组蓄电池。

当发电厂网络控制系统中包括有220kV及以上电气设备时,应独立装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。

当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。其它情况的网络控制室可装设1组蓄电池。

220kV~750kV的变电所,应装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。

直流输电换流站,站用蓄电池可装设2组,极用蓄电池每极可装设2组。

110kV及以下变电所宜装设1组蓄电池,对于重要的110kV变电所也可装设2组蓄电池。

控制和信号系统的直流电源电压为48V及以下时,宜采用DC/DC变换器,或独立装设2组蓄电池。

相关文章
  • 铅蓄电池的构造组成及功能

    铅蓄电池的构造组成及功能

    有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。

    时间:2020-10-27 16:07:22

  • 蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量受哪些因素影响?

    蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

    时间:2020-01-13 13:39:19

  • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

    有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

    时间:2020-01-08 21:43:44

  • 蓄电池使用状况检查过程图解

    蓄电池使用状况检查

    蓄电池使用中的状况检查,包括电解液液面高度的检查,蓄电池放电程度的检查,用吸式密度计测量电解液相对密度,用高率放电计测量放电电压等。

    时间:2017-04-18 22:27:03

  • 蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联

    蓄电池串联并联示意图

    蓄电池串联并联方法,蓄电池电池组串并联,说到蓄电池的串联与并联,不能不提到电池组的实例与电池串联、电池并联,蓄电池串联与并联的原理示意图。

    时间:2017-03-01 08:16:02

  • UPS电源蓄电池放电问题:放电时间计算公式与最大放电电流值

    UPS电源蓄电池放电问题

    有关UPS电源蓄电池的放电问题,UPS电池放电时间计算方法,计算蓄电池的最大放电电流值的公式与方法,实际电池组的安时容量的计算公式等。

    时间:2016-05-03 22:22:04

  • 蓄电池的工作原理,蓄电池的充放电方法图解

    蓄电池的充放电方法

    有关蓄电池的工作原理,包括蓄电池中电势的建立,铅蓄电池的放电,铅蓄电池的充电过程,充电时,应将蓄电池接直流电源,铅蓄电池放电时的化学反应过程图解。

    时间:2016-02-25 07:07:16

  • 如何用万用表测蓄电池电压?

    万用表测蓄电池电压

    万用表测蓄电池电压的方法,万用表测量蓄电池电压,调到测电压的档位就可以,电瓶的检测结果不会太准,建议去服务站检测,用数字万用表测量电池的电压的操作步骤。

    时间:2016-02-25 05:44:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有