有关24v电磁阀的接线图,一根24V的信号传输线接入控制系统,一般都是DC电流,两种电磁阀线圈的接线方法,供大家参考。

24v电磁阀的接线图

电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。

这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。用一根24V的信号传输线接入控制系统就行一般都是DC电流。

24VDC电磁阀接线

电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管和一个电阻,交换正负极接线都可以使电磁阀正常工作。

疑惑:当回路断开的时候,电磁阀内会产生一个的反向自感电势,这个电压会影响控制电路的触点(如果是无源触点的话影响应该会更大)。因此这个二极管和电阻作用应该很大,如何接线?

两种电磁阀线圈:

24VDC电磁阀接线

24VDC电磁阀接线

电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。

追问:我插入了一张图片,你看一下,怎样接线最好说明原因?

追答:按图应该是B、D 端接正极,A、C 端接负极。电磁阀线圈在断开电源的瞬间,线圈中产生一个与原电动势方向相反的电动势,此时发光二极管顺向释放电流,降低自感电动势的电压,起到保护控制电路的触点的作用。串接在发光二极管回路的电阻起到限流作用来保护发光二极管的。

追问:按照你说的接法,B + ,A - 时,电磁阀通电时候发光二极管 不亮;断电时发光二极管亮。D + ,C - 时,电磁阀通电的时候发光二极管 亮;断电时发光二极管不亮。这样行不行?

追答:按图应该是A、D 端接正极,B、C 端接负极,此时发光二极管起到工作指示作用。如要真正要起到保护控制电路的触点的作用的话需要另并接续流二极管的。如汽缸电磁阀的话直接用(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极),如液压电磁阀等大功率的话建议按图是A、D 端接正极,B、C 端接负极另加并接续流二极管的。

追问:当电磁阀接的是继电器输出的PLC,那应该问题不大,A、D + ,B、C - 或调过来应该问题不大;但是如果PLC是晶体管输出的话,是不是要B、C接正了?上面说的续流二极管是哪种二极管?(整理:电工天下)

追答:一般PLC是晶体管输出的端口感性负载最大是12W/DC24V,控制小型汽缸电磁阀的话直接用即可(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极);如果控制的感性负载大于12W/DC24V,建议用继电器输出的PLC,电磁阀线圈另加并接续流二极管的。一般选用IN54系列二极管即可。见下附参数

1N5401 硅整流二极管 100V,3A;

1N5402 硅整流二极管 200V,3A;

1N5403 硅整流二极管 300V,3A;

1N5404 硅整流二极管 400V,3A;

1N5405 硅整流二极管 500V,3A;

1N5406 硅整流二极管 600V,3A;

1N5407 硅整流二极管 800V,3A;

1N5408 硅整流二极管 1000V,3A。

附,24V液压电磁阀如何接线?

两相的直接接就可以了,三相的只需接零线跟火线。

液压电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到电磁阀。

特点:1、外漏堵绝,内漏易控,使用安全。2、系统简单,便于维护,价格低廉。3、动作快速,功率微小,外形轻巧。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有