电气原理图与接线图的读图识图要点

来源:电工天下时间:2019-11-18 10:06:00 作者:老电工手机版>>

有关电气原理图与接线图的查看方法,看电气原理图先看主电路,再看控制电路,控制电路要熟悉典型控制电路,电气接线图与原理图的阅读方法。

电气原理图与接线图的读图要领

用于研究和分析电路工作原理,要想看电气原理图,需要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。

看原理图先看主电路,再看控制电路。对于控制电路要熟悉典型控制电路。

一、控制电路

控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的起动、运行、停止使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作。对于复杂的控制电路,分割成若干个局部控制电路,然后与典型电路相对照,逐步分析。

所谓电气接线图,是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。

1、接线图中一般示出如下内容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。如何看懂电气原理图与接线图?

2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。

3、接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。接线图与实物相对照不难看懂。

电气原理图方面书很多,估计你要学工厂电气方面的知识,这方面的知识具有很强的技术性,如果你没有一定的基础而靠自学是不行,要有专人指导或到专科学校学习。

电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,具有结构简  单,层次分明。

主要用于研究和分析电路工作原理,要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。

看原理图先看主电路,再看控制电路。对于  控制电路要熟悉典型控制电路。电工天下

控制电路控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺  的要求正常工作。

3、接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、  电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、  电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。接线图与实物相对照不难看懂 。

一般来说电气图标识的会比较详细的,它包含了各电气件的各个端子,所以看起来会容易的多。不过接线时首先要搞清的是图纸上各原件和相对应的标识,像KM继电器,M马达,SB1、SB2、(各按钮开关)。

把实物都对照清楚了,然后按着图上的接线端去接线就可以了吗,不过识图的人一定要有电气安装的基础,要不然是接不好的。

如果有条件,可以把你的图纸给拍下来,然后一起分析。

相关文章
  • 电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。

    时间:2022-04-11 20:59:08

  • 电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

    电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

    以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。

    时间:2022-03-28 09:26:35

  • 电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

    电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

    断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-28 09:24:30

  • 电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-28 09:19:59

  • 电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

    电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

    电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。

    时间:2022-03-28 09:13:41

  • 电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

    电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

    电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。

    时间:2022-03-28 09:01:06

  • 电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

    电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

    电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-28 08:58:07

  • 电工必备电气原理图8:热继电器

    电工必备电气原理图8:热继电器

    电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-28 08:56:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有