380V电机正反转接触器接线图及双重联锁的正反转控制原理

来源:电工天下时间:2020-10-27 17:00:26 作者:老电工手机版>>

本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。

380V电机正反转接触器的接线图

双重联锁的正反转控制线路的原理图,如下所示:

380V电机正反转接触器接线图

双重联锁的正反转控制的工作原理:

将火线接进热继电器(FR),然后出来接入总停开关(SB3),出来一分为四条导线。

第一条导线接入正转的常开开关(SB1)出来,再接入反转的常闭开关出来,接入(KM2交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM1)线圈构成回路。

第二条导线接入(KM1交流接触器的常开接线端)出来,再接入反转的常闭开关出来,接入(KM2交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM1)线圈构成了自锁正转和反锁反转的回路。

第三条导线接入反转的常开开关(SB2)出来,再接入正转的常闭开关出来,接入(KM1交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM2)线圈构成回路。

第四条导线接入(KM2交流接触器的常开接线端)出来,再接入正转的常闭开关出来,接入(KM1交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM2)线圈构成了自锁反转和反锁正转的回路.