分励脱扣器接线图动作原理解析

来源:电工天下时间:2020-11-11 13:54:55 作者:老电工手机版>>

有关分励脱扣器的接线图,及分励脱扣器接线原理分析,分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。

分励脱扣器的接线图

如下图:

分励脱扣器接线图

分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。

当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。

分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。

塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。

当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有