单相漏电保护器的接线图及漏电保护器错误接线方式

来源:电工天下时间:2020-11-18 13:21:57 作者:老电工手机版>>

分享一个单相漏电保护器的接线图,220V进线经漏电保护器,220V出线,并介绍了常见的漏电保护器错误接线方式,感兴趣的朋友参考下。

单相漏电保护器的接线图

如下图:

单相漏电保护器接线图1

单相漏电保护器接线图2

常见的漏电保护器错误接线方式:

1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当因(错误接线之三)中的电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。(电工天下 www.dgjs123.com)由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。

相关文章
  • 一例带过载保护的自锁控制的电路图

    一例带过载保护的自锁控制的电路图

    一例带过载保护的自锁控制的电路图 该电路比最简单的自锁控制电路图多了一个热过载继电器,当电机过载或故障时,热过载继电器的常闭点95和96就会断开,控制回路断电就会断开主电路。

    时间:2021-01-21 14:01:03

  • JD-6相序保护器接线图

    JD-6相序保护器接线图

    以JD-6相序保护器为例。塔的缺相是通过检测三相电流达到的。

    时间:2020-12-15 09:34:07

  • 相序保护继电器接线图的工作过程

    相序保护继电器接线图的工作过程

    分享一个相序保护继电器的接线图,相序保护继电器的四大类产品,相序保护继电器的工作过程,供电工朋友们学习参考。

    时间:2020-12-08 06:14:07

  • 一例2p漏电空气开关接线图

    一例2p漏电空气开关接线图

    一例2p漏电空气开关接线图 漏电保护器上端接电源,下端接负载,接线要求为: 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反,如果接反,就会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

    时间:2020-11-27 14:47:16

  • 一例三相电动机过载保护正转控制的电路图

    一例三相电动机过载保护正转控制的电路图

    有关三相电动机的运动控制电路图,在之前的文章中多有介绍,这里分享一例三相电动机过载保护正转控制的电路图,正转控制线路中带过载保护功能,一起来看下。

    时间:2020-11-20 13:23:29

  • 一例三相异步电动机直接启动的电路图,带电路保护功能

    一例三相异步电动机直接启动的电路图,带电路保护功能

    三相异步电动机直接启动电路图 启动电路图如下:从以上电路原理图可知,当三相匝刀合上后,380V的三相交流电直接接入异步电动机电子的三相绕组,产生旋转磁场,使电动机的电子旋转,电动机启动。

    时间:2020-11-20 11:39:52

  • 一例继电器防反接保护的电路图

    一例继电器防反接保护的电路图

    有关继电器防反接保护的电路图,优点是效果很好,不会烧毁保险丝F,但这种防反接保护电路的缺点也很明显,那就是体积比较大,继电器的触点的寿命有限。

    时间:2020-11-20 10:27:01

  • 一例用mos管的防反接保护的电路图

    一例用mos管的防反接保护的电路图

    用mos管的防反接保护的电路图采用MOS管的防反接保护电路,其基本电路为:图1:用mos管的防反接保护电路图电路图原理说明:1、D为防反接MOS的寄生二极管,当电池极性未接反时,D正偏导通

    时间:2020-11-20 10:23:40

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有