日本富士变频器接线图:主电路连接与控制端子连接

来源:电工天下时间:2015-07-18 05:32:53 作者:老电工手机版>>

日本富士变频器接线图

一、主电路连接

1)符号G为变频器箱体的接地端子,为保证使用安全,该点应按国家电气规范要求接地,接地电阻不大于4Ω。

2)变频器的电源输人端子用R、S、T表示。建议选用带有漏电保护的空气断路器FAB接至三相电源,连接时不需考虑相序。不允许以FAB开关来起动或停止变频器,应采用面板操作键FWD、 REV来控制。

3)变频器电源输出端子用U、V、W表示。按使用要求确定正转或反转,若转向不对,任意调换两相即可。输出端严禁接电容器和浪涌吸收器。与电动机之问连线不宜过长,对功率不大于3.7kW的电动机,长度应小于50m,否则要增设线路滤波器(0FL)(一般要另购)。

4)端子RO、TO为控制电源辅助输人,有两个功能,一是用于外接防无线电干扰的滤波器,二是用于回馈制动时(详见产品说明书)。

5)直流电抗器接于端子P1和P(+),目的是改善功率因数。出厂时二端子短路连接,当使用直流电抗器时,先要去除,再连接直流电抗器(属选购件)。

6)外部制动电阻连接于端子P(+)和DB之间。当功率不大于7.5kW时,变频器有内置制动电阻。当频繁起停或位能负载时一般内置的容量不够,需改用外接电阻(另购),当电动机功率不小于15kW时,除外接制动电阻外,为提高制动能力,还需增加制动单元(另购),连接于P(+)和N(-) (详见产晶说明书)。
日本富士变频器接线图

二、控制端子连接

1)外接电位器时,可从端子13和公共端子11取用电源DC+10V,配合1~5kΩ电位器,进行频率设定。

2)设定电压信号输人时,可从端子12和公共端子11输入,进行频率设定,输人阻抗为22kΩ,输入电压为DC0~±10V,也可输入PID控制的反馈信号。

3)设定电流信号输人时,可从端子Ai1或Ai2和公共端子M输人。进行频率设定,输人阻抗为250Ω,输人直流电流为4~20mA,也可输人PID控制的反馈信号。

4)开关量输人端子FWD为正转的开/停,REV为反转的开/停,X1~X9可选择作为电动机报警、报警复位、多段频率选择等命令信号,端子CM为公共点。

5)plc信号电源,由端子PLC和M输人,PLC输出信号电源为DC24V。来自:电工技术之家

6)晶体管输出为端子Y1~Y4,公共端子CME可输出监控信号,如正在运行、频率到达、过载预报等信号。晶体管导通时最大电流为50mA。

7)总报警输出继电器由30A、308、30C输出,触点容量为AC250V、0.3A,可用来控制报警输出,保护动作的信号。

8)可选信号输出继电器,可选择与Yl~Y4端子类似的信号作为输出信号。

9)通信接口。用端子TX(+)和TX(-)作为RS485通信的输人/输出端子。最多可控制31台变频器。端子SD为通信电线屏蔽层用,此端子在电气上浮地(不一定是零电位,而是电路中的公共地)。

10)为防止输人信号干扰,一般模拟信号要屏蔽线,且长度尽可能小于20m或用铁氧体磁环(同向绕2~3匝),再并联0.022μF、50V电容器,或采用信号滤波器等方式。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有