tns系统接线图与电源系统接地方法

来源:电工天下时间:2015-07-18 19:52:11 作者:老电工手机版>>

tns系统接线图与电源系统接地方法

1、接地的概念:

以接地体为中心,在半径20m之外的范围叫大地的地,在半径20m范围之内为电气的地。

接地,就是将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。机房接地系统应满足人身安全和设备安全正常运行要求。

保护接地系统的五种类型:TT、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S,地区不同,供电系统存在差异,机房保护接地也将发生相应的变化。比较常用的保护接地为后三种,机房应采用TN-S系统。

字母含义:第一位字母表示低压系统的对地关系:“T”表示一点直接接地,“I” 表示所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。第二位字母表示电气装置的外露导电部分的对地关系:“T”表示外露导电部分对地直接电气连接,与低压系统的任何接地点无关;“N”表示外露导电部分与低压系统的接地点(中性点)直接电气连接。其他位字母“C”表示中性线和保护线是合一的;“S”表示中性线和保护线是分开的。

TT系统从电源中性点直接引出N线,但设备的PE线是各自独立接地的,例如,楼房有单独的接地系统。

IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的。IT系统居民楼不用。

TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接。PE连接设备金属外壳,正常状态无电流,安全可靠,抗干扰性强。这种保护接地系统在新建筑中应用很普遍。

如果是TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过,抗干扰性能较差,因此,可以将TN-C进户端PEN线重复接地后,再把PE和N分开,这样可改变为TN-C-S系统。TN-C-S系统不仅在正常情况下PE无电流,又解决了PEN的弊端。这种保护接地系统在旧建筑中很实用。由于电源引入前一段PEN线路有电流通过,因此,一些电源干扰问题是存在的。

2、电源系统的接地是从哪里引出的:DL/T 621—1997《交流电气装置的接地》中,对TN系统是这样解释的:TN系统,系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接。

按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式:

1)TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分开的。

2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合一的。

3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。

然后,对接地点的引出又做了详细的规定:7.2.1 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:

a)、配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。

b)、当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。

c)、向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。

向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
a)、配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。

b)、配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。

低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。
 
1、当配电变压器高压侧工作于不接地时(高压侧D型联结组别),不管该配电变压器在建筑物内还是外(在建筑物外时符合一定的要求),低压侧系统的电源接地点可直接从变压器的保护接地点引出(共用接地装置)。

注意:N和PE只在系统的一点连接,然后始终分开(详细规定如下:当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接。在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线。保护中性线应接至供保护线用的端子或母线)

2、当配电变压器高压测工作于低电阻接地系统时(高压侧Y型联结组别),当该配电变压器在建筑物外时,低压侧系统的电源接地点不可从变压器的保护接地点引出(不得共用接地装置)。低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。

当该配电变压器在建筑物内时,接地电阻符合:R(接地电阻)小于或等于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流),且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
 

3、虽然N线与PE线一般都是从变压器低压侧的中性点引出的,但到低压柜里边后就用支撑绝缘子分开了,而且,所有负载的零线(包括三相设备和单相设备)都是接到N母排上(宽厚一般为三相母排的1/2),所以当零线中流过电流时就是通过N母排流回变压器的中性点的。

而所有负载设备的外壳全部接到了PE母排上(宽厚一般和N母排一样或略小于N母排),作为设备外壳的保护接地,一般情况下设备外壳是不带电的,所以也就没有电流的。

但是,当发生接地故障时,这根PE线要通过短路电流。

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有