abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

来源:电工天下时间:2020-03-11 10:09:21 作者:老电工手机版>>

有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

abb变频器柜跳闸

一、短路跳闸的原因

abb变频器柜跳闸

abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障。

可能abb变频器内进了金属异物,如一个小螺钉或金属丝,运行中滑至l1整流桥母排间,造成短路,同时将阻容维护电阻连接线打断,abb变频器跳闸,短路电流将金属异物烧熔。

送电时欠电压跳闸原因:

l1输入侧短路时,将配电室对应l1相的熔断器烧断,但因红色指示器未弹出来,值班电工检查时未发现,变频柜上电压表指示恰好引自l2l3两相,变频柜电压表指示为380v让人误以为输入电压正常。

abb变频器内部控制回路电压由控制变压器二次侧提供。其一次电压取自l1l3两相,l1缺相后,造成接在二次侧的接触器和风扇欠压。同时引起整流桥输出电压降低,特别在频率调升至一定水平时,随着负载的增大,电容两端电压下降较快,形成欠电压维护跳闸。

二、abb变频器跳闸防范措施

1、坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

2、abb变频器柜送电前,要认真检查交流供电电源,除检查仪表指示外,还要用万用表或电笔测试,确认无误后,方可送电试车。尤其在故障后,更应做详细检查。

相关文章
  • ABB停止指令Stop、Exit与Break有什么区别

    ABB停止指令Stop、Exit与Break有什么区别

    ABB停止指令Stop、Exit与Break有什么区别,ABB工业机器人STOP指令用于停止程序执行,在Stop指令就绪之前,将完成当前执行的所有移动。该指令的使用格式:Stop [ \NoRegain ] | [ \AllMoveTasks ]。

    时间:2022-02-05 06:36:46

  • 变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

    有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。

    时间:2021-01-12 14:17:16

  • 断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

    有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。

    时间:2021-01-12 14:14:11

  • 漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

    漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。

    时间:2020-12-24 06:22:23

  • 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

    有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

    时间:2020-11-15 09:32:21

  • 电容器开关跳闸检查与处理方法

    电容器开关跳闸检查与处理方法

    有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

    时间:2020-03-11 10:15:42

  • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

    变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

    时间:2020-03-11 10:06:22

  • 变频器多次跳闸记录怎么查?

    变频器多次跳闸记录怎么查?

    有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。

    时间:2020-03-11 10:05:19

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有