太阳能热水器电磁阀的作用与检测方法

来源:电工天下时间:2020-03-01 16:20:21 作者:老电工手机版>>

有关太阳能热水器电磁阀的作用与检测方法,太阳能热水器电磁阀,一是替代手动补水的开关或闸阀,二是在自动排空时起一个放水的阀门作用,太阳能热水器电磁阀检测方法与安装使用方法。

电磁阀主要实现太阳能自动化的一个装置,可以由控制器来控制开启,随意设置开启及关闭时间。

太阳能热水器电磁阀的作用

一是替代手动补水的开关或闸阀,由太阳能智能测控仪控制,实现自动补水;二是在自动排空时起一个放水的阀门作用。太阳能热水器电磁阀一般分有压阀与无压阀两大类。

在安装和使用过程中,太阳能电磁阀故障时有发生,其故障现象通常表现为不上水或上水不受控。

实修时可先按动“上水”按钮.看太阳能电磁阀有没有反应,或者直接关断电源,听水流声大水或看水表是否还在转动,以判断太阳能电磁阀的状态,若状态异常则可进行以下检测。

太阳能热水器电磁阀的检测方法

太阳能热水器电磁阀脱开控制仪与电磁阀相连的接线端子中一个端子上的导线,启动控制仪的进水功能,用万用表直流50V挡测量控制仪上电磁阀电压输出端子的电压,若电压在9V~15V之间,表明控制仪正常,否则说明控制仪有故障;

如果电压正常,则故障可能在导线和电磁阀上。

接下来脱开太阳能热水器电磁阀接线端子中的任一条导线,用万用表Rxi挡测量电磁阀接线端之间的电阻,若测得阻值在40Ω左右,表示正常,如果阻值很大,则表明电磁阀内部线圈已经开路;如果阻值很小,则说明内部线圈短路。若线圈开路或短路,均需换新。

由于太阳能热水器的电气连接线较长,弯曲部位多,且部分线路安置在户外。

因此,在实际检修时还应测量相关连接导线是否正常。脱开导线的所有连接端,用万用表测量线间的阻值(正常时应为∞)以及同一条线是否通畅(正常时应为0Ω)。

另外,由于电磁阀是一个低压(一般为+12V)启动运行的线路,若导线某处接触不良或漏电都可能导致电磁阀不工作,所以还要查看各导线的接头是否接触良好。对于电磁阀工作状态时好时坏的故障,一般很难用万用表测出连接导线的好坏,这时可以更换电磁阀或者更换导线试试。

【提示】在安装太阳能热水器布线时,建议多布入2条备用导线,比如用常见的网络线代替信号线,因网络线中有8根线,实际使用6根.剩下2根就可作为备用线,以方便日后的维护。

太阳能热水器电磁阀安装使用:

太阳能热水器的电磁阀应安装在室内易维修及避免造成其他连带损失的区域,注意防冻、防晒,以防止阀体冻裂老化,缩短使用寿命,安装电磁阀时,太阳能电磁阀的线圈应朝上,禁止用扳手等工具作用于线圈及塑料部位,太阳能热水器电磁阀两端接口管道应保持在同一直线上,切勿两接口上下错位时强行安装,以保证太阳能热水器电磁阀在安装时不受损坏,应保证安装好的电磁阀不受管道错位扭力作用。安装好电磁阀后,应作通电检测。

太阳能热水器的电磁阀安装前先冲洗管道,将杂质冲洗干净。若是水塔供水,太阳能热水器电磁阀应选择与水压相适配电磁阀。

以免太阳能热水器电磁阀不能上水或流量过小。检查电磁阀标识电压是否与控制电源输出电压一致,检查过滤网是否完整、阀体各部位是否无破损、水流方向与电磁阀箭头标识方向是否一致。

相关文章
  • 碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

    碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。

    时间:2022-06-06 05:44:05

  • 换了碳罐电磁阀会不会省油

    换了碳罐电磁阀会不会省油

    有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。

    时间:2022-06-06 05:41:18

  • 碳罐电磁阀一直吸气什么原因

    碳罐电磁阀一直吸气什么原因

    有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。

    时间:2022-06-06 05:40:11

  • 碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

    碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

    有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-06 05:38:55

  • 碳罐电磁阀损坏的五大症状

    碳罐电磁阀损坏的五大症状

    有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。

    时间:2022-06-06 05:37:40

  • 碳罐电磁阀的电压低怎么办

    碳罐电磁阀的电压低怎么办

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。

    时间:2022-06-06 05:36:39

  • 冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

    冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

    有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-06 05:34:57

  • 汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

    汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。

    时间:2022-06-05 21:14:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有