直流电动机定子绕组常见故障的几种类型

来源:电工天下时间:2016-04-14 06:12:32 作者:老电工手机版>>

直流电动机定子绕组常见故障的处理方法

直流电动机定子绕组包括主磁极励磁绕组和换向极绕组,有的电动机还有补偿绕组等。

定子绕组的常见故障有绕组开路、匝间短路、绝缘电阻过低以及检修后绕组接错等。

1、定子绕组开路。

如果仅是励磁绕组开路,则没有励磁电流,电动机在加有电枢电压时会产生飞车事故,这时若不及时停机,将会造成严重的后果。

如果是换向绕组或补偿绕组开路,则电枢中没有电流,电动机将停止运行。

定子绕组开路故障的检查方法很简单,可用万用表或绝缘电阻表分段对各个绕组线圈进行检查。

处理方法:如果断点明显,只需将断线重新焊接起来并作绝缘处理即可;如果断点看不见,无法作局部修理,则只好重绕绕组。

2、励磁绕组匝间短路。

励磁绕组出现匝间短路故障时,会使电刷火花增大,加剧电动机的振动。

励磁绕组匝间短路故障的检查方法有交流降压法和直流降压法两种。来自:电工技术之家

交流降压法是将220V交流电源经过调压器降压或将220V电源经灯泡降压后加到励磁绕组两出线端上,然后用交流电压表逐次测量每个磁极励磁绕组上的电压。

如果测得某一磁极绕组的电压值比其余磁极绕组的电压值小,则说明该磁极绕组存在匝间短路故障。
励磁绕组匝间短路

图1 励磁绕组匝间短路故障的检查方法

直流降压法与交流降压法相同,只不过是将110V直流电源加到励磁绕组两出线端上而已。

如果励磁绕组中只有少数几匝短路,则用直流电测量很难判断,宜改用交流降压法。因为交流电磁感应会使故障点严重发热,故很容易检查出来。

处理方法:如果绕组匝间短路点明显,短路匝数又不多,则可作局部修理,否则只好重绕绕组。

3、定子绕组对地短路。

定子绕组严重受潮、绝缘损伤、导线碰及铁心,都会引起对地短路故障。

严重受潮的电动机投入运行,会造成绝缘进一步恶化而损坏电动机。

如果定子绕组只有一点接地,电动机尚能运行(也是不允许的);如果定子绕组有两点接地,则可能会引起短路故障而烧坏绕组。

定子绕组对地短路故障的检查方法:
先用绝缘电阻表测量绕组的对地绝缘电阻,以判断是电动机严重受潮还是绕组有对地短路故障。如果证实是绕组接地,则打开励磁线圈(或换向线圈)之间的连接线,用绝缘电阻表或万用表逐个检查,直至查出是哪个线圈发生故障。最后,为了找到确切的短路点,可以将220V电源串一只灯泡(降压用)后去接通故障线圈的两出线端。如果发现某处有放电声、电火花或冒烟,则短路点就在此处。

处理方法:如果对地短路是由电动机严重受潮引起的,则只要经过干燥处理(必要时作浸漆处理)就可恢复正常;如果对地短路是由绝缘损坏所致,则应作局部绝缘处理。导线损伤较严重者,还需焊接损伤的导线;当无法作局部绝缘处理时,只好重绕绕组。

4、换向绕组和补偿绕组短路。

当换向绕组及补偿绕组有短路点时,电动机电刷火花增大,绕组短路处会出现放电现象,短路处会发热、灼伤。

由于换向绕组和补偿绕组的电阻较小,通常用电桥测量各个极绕组的电阻值。正常时,各极绕组电阻值相互的差别不超过±5%。测得阻值小的,便是故障绕组。

处理方法:局部处理或重绕绕组。

局部补焊时,先将烧损部位用锉刀修整成较整齐的缺口形状,再取同样厚薄的扁铜线制成与缺口一样的形状,嵌入缺口内,采用银铜焊将两者焊接牢固,然后用锉刀和砂布修理平整,包缠好绝缘。

如果导线烧伤严重,作局部补焊困难时,可切断烧伤部分的导线,重新对接上一段同规格的铜线即可。注意,两导线应成45°斜角对接。

如果无法作局部处理,则只好重绕绕组。

5、励磁绕组个别线圈极性弄错。

励磁绕组个别线圈极性弄错时,将出现电动机起动困难、力矩减小、轻负载时转速上升、发电机输出电压过低等现象。

极性弄错的检查方法是:在励磁绕组中通入直流电,用指南针进行检查。正常时,各个磁极的N、S极是按顺序循环排列的。

6、换向绕组和补偿绕组极性弄错。

换向绕组及补偿绕组极性弄错时,电动机电刷火花异常强烈。检查方法也是用指南针来判断,当各磁极顺着直流电动机旋转方向排列时,其相应的磁极极性应符合表中所给出的排列顺序。
表主磁极、换向极的极性排列顺序(顺转向)

主磁极、换向极的极性排列顺序

图2,主磁极、换向极的极性排列顺序(顺转向)

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。

    时间:2022-06-01 21:02:41

  • 三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。

    时间:2022-05-31 16:59:13

  • 三相交流电动机绕组怎么接线

    三相交流电动机绕组怎么接线

    当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。

    时间:2022-05-31 16:56:50

  • 怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

    时间:2022-03-13 08:18:35

  • 电动机绕组崩烧的九大原因总结

    电动机绕组崩烧的九大原因总结

    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。

    时间:2022-01-18 06:20:05

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有