来源:电工天下时间:2019-11-23 11:20:00 作者:老电工手机版>>

有关电动机单相运行故障的产生原因,包括电机的熔断器熔断、熔体的容量的选择不正确,主回路故障等,都会导致电动机单相运行故障的发生,电动机单相运行的多种故障原因分析。

电机单相运行的故障原因

1、熔断器熔断

⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。

预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。

⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。

熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。

明确一点:熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。

2、正确选择熔体的容量

一般熔体额定电流选择的公式为:

额定电流=KX电动机的额定电流

⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5。

⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。

对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同,如电动机直接带动风机,那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。

此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。

在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。

⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。

⑵对于容量较大的插入式熔断器,在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。

⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。 来自:电工技术之家

⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。

3、主回路方面易出现的故障

⑴接触器的动静触头接触不良。

原因:接触器选择不当,触头的灭弧能力小,使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。

预防措施:选择比较适合的接触器。

⑵使用环境恶劣如潮湿、振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。

预防措施:选择满足环境要求的电气元件,防护措施要得当,强制改善周围环境,定期更换元器件。

⑶不定期检查,接触器触头磨损严重,表面凸凹不平,使接触压力不足而造成缺相运行。

预防措施:根据实际情况,确定合理的检查维护周期,进行严细认真的维护工作。

⑷热继电器选择不当,使热继电器的双金属片烧断,造成缺相运行。

预防措施:选择合适的热继电器,尽量避免过负荷现象。 来自:电工天下

⑸安装不当,造成导线断线或导线受外力损伤而断相。

预防措施:在导线和电缆的施工过程中,要严格执行"规范"严细认真,文明施工。

⑹电器元件质量不合格,容量达不到标称的容量,造成触点损坏、粘死等不正常的现象。

预防措施:选择适合的元器件,安装前应进行认真的检查。

⑺电动机本身质量不好,线圈绕组焊接不良或脱焊;引线与线圈接触不良。

预防措施:选择质量较好的电动机。

相关文章
  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:48:40

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。

    时间:2022-07-18 05:21:47

  • 单相电机电容的四种接法

    单相电机电容的四种接法

    单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。

    时间:2022-07-18 05:18:37

  • 2个接触器控制单相电机正反转的方法

    2个接触器控制单相电机正反转的方法

    怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有