电动机的火灾原因与防止电动机火灾的措施

来源:电工天下时间:2019-11-12 09:24:35 作者:老电工手机版>>

电动机的火灾原因与预防电动机火灾的措施,电机起火的主要原因,包括三相电压过高或过低都会引起电机过热,缺相运行,绕组接线错误等,防止电机火灾的主要措施。

电动机火灾原因与防火措施

为防止电机发生重大爆炸和火灾事故,可针对起火原因,采取防火措施。

一、电机起火的原因

由于各种故障,会使运行中的电机绕组发生过电流过热,烧焦绝缘材料后起火。

造成电机过热和崩烧的原因:

1、三相电压过高或过低都会引起电机过热。

当电压过高时,电机的绕组电流就增大,使绕组温升超过容许值而绝缘损坏后就起火;如电压过低,是使电机的转速和定子绕组的阻抗都下降而电流增大,因过热烧烤焦绝缘材料后而起火。

2、三相电压不(平衡)对称,一般是电网原因或是电机故障引起。

若加在电机上的三相电压不对称,则运行中的电机多种损耗就增大,会引起电机的额外发热。一般要求三相电压之间的差数不超过5%,在这样的条件下,电机还能在额定功率下维持长期运行。

3、缺相运行大多是电机的三相电源中有一相断路或绕组中有一相断路。

如缺相情况发生在电机运行中,虽尚能继续运转,但电机转速下降、其他两相中电流将比正常工作时的电流约增加1.7-1.8倍,容易烧毁绕组,故不许电机长时间的缺相运行。

4、小马拉大车是一种机械过载运行,这容易使电机因长期过电流过热而烤焦绝缘材料,甚至引起火灾

5、绕组接线有错误。

一般是外部接线错误,或在检修时绕组的某极相组有一只或几只线圈嵌反或极相组接错,都会使电机振动、有异常声响和转速过低、三相电流严重不平衡及绕组过热而崩烧。

6、转子绕组端部故障。

如电机的转子部分有局部脱焊、电刷的牌号与尺寸不符、电刷的牌号和尺寸不符、电刷压力不足或过大、电刷与绕组接触不良、长时间运行并进入异物等,都会引起有关部分的局部过热或使滑环与电刷之间冒出火花。

7、定子或转子绕组发生各种短路。

如电机绕组发生相间短路,短路点附近的绝缘被烧焦,因过电流而过热,引发绕组燃烧。如定子绕组的线圈绝缘损坏,导体相互接触后,便形成匝间短路,因匝间短路的线圈中,将流过很大的环流(是正常电流的2-10倍),使线圈严重发热、三相电流不平衡、电机的转矩降低、产生杂声等。

8、绝缘电阻过低会使运行中电机的绕组绝缘易受损坏和击穿,引发各种短路而崩烧。

二、防止电机火灾的主要措施

1、三相电压是否过高或过低,可用万用表交流电压档检测母线电压和电机端电压来判断。

如电网原因,可向供电部门反映,要求调整或利用变压器的调节开关进行调节;如是支路压降过大,应更换导线面积和缩短电机与母线间的距离;如电机的运行长期在340V左右,可换上功率比传动机械设备大20%的电机,但大批量更换电机不是很经济和现实,最好是在电网上加置电容器补偿。

另外,当电压过低时,还可用交流接触器、三相式热继电器等组合装置来保护电机;当电压过高时,只要将三相式热继电器调节到较高的数值即可。

2、三相电压是否对称,可用万用表交流电压档和钳形表分别检测三相母线的电压和电流值来判断。来自:电工技术之家

如发现严重不平衡时,可确定是三相母线上过多的装有单相大功率电热器和交流电焊机等。

为改变这种不正常情况,可重新调整和合理分配三相母线上的装接容量。

用同样的方法检测每台电机上端电压和负载电流是否平衡,如发现严重不平衡时,先停电检查定子绕组相间或匝间是否短路,定子绕组是否接地,待找出故障点并修复后,才可通电试车。

为保护电机的安全运行,可在三相馈线中采用自动开关(断路器)、三相式热继电器和交流接触器等组合装置。

3、为防止电机缺相运转而起火,可采取如下措施:

(1)在三相式热继电器的输出端装接三只小功率指示灯,可判断运行中电机是电源一相断电还定子绕组一相断路。如电源一相断电,该相的指示灯应不亮或变暗,应先停电检查三相馈线中有无导线断裂、熔丝烧断、交流接触器或断路器主触头接触不良和各个接头松脱等,待找出故障点并修复后,才可通电试车;如指示灯都亮着,可用钳形表检查三相电流就能判断电机的定子绕组是否缺相运行,当确定有一相断路时,应立即停电并拆开电机绕组的接线端部,找出故障点后并重新连接焊牢,包上绝缘在涂上绝缘漆后,才可装好试用。

(2)当容量为1.7-20千瓦电机采用Y形接法时,可在Y形的中性点与接地(零)之间接上约10-40V低压继电器,并将该继电器的常闭触头串入交流接触器线圈回路中,如电源或定子绕组有一相断路时,即能自动切断电机电源。

4、当发现小马拉大车时,应采取如下防火措施和保护方式:

(1)有铭牌标明的机械,可按铭牌上功率选配电机;如无铭牌标明,先设法减轻机械负载,使电机的负载电流不大于额定电流。(2)如无法减轻机械负载,只能选择较大容量的电机予以适应,但应使该电机的负载电流不大于额定电流。(3)可在电机馈线中配装三相式热继电器、交流接触器和自动开关(断路器)等组合装置,作为电机的过载保护。

5、为防止绕组接线有错误,在修理或改制电机时应注意:

(1)不要把部分绕组的线圈接反,或不要将三相中一相绕组的始末端接反,或不要把绕组的匝数绕得太少了。

(2)如铭牌标明380V/220V、Y/△联接电机,当电源电压为380V时绝不能接成△形;当电源电压为220V时,一般都应接成△形,但有时也可按需要接成Y形;如铭牌标明660V/380V电机,用于线电压为380V的系统中时,一般应接成△形。

(3)在定子绕组接线时,不要把△形错接成Y形而造成电机崩烧。

(4)采用Y-△起动的电机,在接线时,千万不要把6根引出线的编号搞错和接错。

(5)如要检查绕组的接线是否正确,可用一块圆形硅钢片,中间钻孔并套在铜条上作为转子,将硅钢片沿定子内圆表面中心放置,当定子绕组通入三相30-50%额定电压时,无论是极或相或组或一个线圈接线有错,硅钢片均不旋转;如绕组的极或相或组或一个线圈接线正确,硅钢片均应旋转。

6、针对转子绕组端部故障,可用校验灯或万用表等检查绕组一相断路或脱焊等。

(1)如电刷与滑环接触不良,可调整电刷压力和改善电刷与滑环接触面积;

(2)如发现断线或局部脱焊,应重新连接焊牢,包上绝缘和涂上绝缘漆后,即可试用;

(3)如发现电刷与滑环间火花过大,可能是电刷牌号与尺寸不符,更换合适的电刷;

(4)如电刷压力不足或过大,可调整电刷压力;

(5)如电刷在刷握内轧住,可磨小电刷;

(6)如滑环表面有污垢杂物,可用0号砂布磨光,并用干净的棉纱擦净;

(7)滑环不圆或痕迹深重,可用0号砂布打磨或将滑环车一刀。

7.为防定(转)子绕组发生各种短路故障,可用如下保护措施:

(1)在电机馈线中装设合适的DZ5或DZ10型自动开关(断路器)作为短路保护。

(2)经常用钳形表检查电机的负载电流,发现三相电流严重不平衡并且大于额定电流,则可确定绕组有短路故障,应停车检查。

如绕组相间短路,可能是绕组匝间或端部相间的绝缘未垫好,绕组引出线套管或线圈组间的接线套管未套好,绕组绝缘受潮或老化,绕组受到机械损伤,电源电压过高,电机过热等原因,可用摇表等寻找故障点;

如绕组匝间短路,可能是绕组受潮或绝缘老化,电源电压太高,线圈端碰伤,绕制线圈时将绝缘擦破,线圈受振动而磨损,线圈组间的接线套管未套好等原因,可用短路侦察器查找绕组短路点;如绕组中极相组短路,可在绕组两端通入3-6V直流电,用指针法查找短路处;

用电桥测量每相或部分绕组电阻,如电阻较小的一相或一个线圈为短路相或短路线圈。判断绕组是否接地,可用摇表等进行检测,当判定有接地故障时,应按直接观察法、检验灯法、淘汰法等找出接地点。

(3)按短路故障出现的部位和故障严重程度,可作如下处理:如短路点在绕组端部,损伤又不严重,一般将绝缘进行加强处理;如端部短路损伤严重或短路发生在槽内,应更换绕组。

8.绝缘电阻是否过低,可用摇表检测判断。要求电机绝缘电阻应大于0.5兆欧。绝缘电阻过低原因,一般是受潮、积尘、漏油、过载、散热不良、机械损伤、化学腐蚀造成绝缘老化、损伤等,针对这些采取烘干、清扫、消漏、减轻负载、避免损伤或腐蚀或更换等措施。如仍偏低,应用试验法找出故障点并进行修理。

三、注意事项

1.要采用与其生产环境特征和防火性能相适应的防护型电机。

2.防止机械过载和故障,注意及时调整和采取防火措施。来自:电工技术之家

3.在安装电机及其保护装置和起动器时,要安装在固定可靠的非燃烧材料基座或非燃烧建构件上;并与可燃物应保持一定距离,周围不准堆放杂物。

4.电机过热而电流未升高的起火原因一般是环境温度过高(超过40摄氏度),通风、冷却系统故障,缺少维护保养,无防护装置等引起的。要针对这些采取相应的措施,避免火灾。

5.为降低起动电流、不影响供电变压器瞬间激增受损坏、不使线路电压降低而影响其他设备用电及电机过热而引起崩烧,要求重载起动(功率大于10千瓦)或空载起动(功率大于14千瓦),都应加装降压起动器。

6.为防止起动过于频繁或负荷性大或阻力矩大而使起动周期延长,使电机因过电流和过热而发生崩烧,应采用滑环式电机或双鼠笼式电机。

相关文章
  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 电动机铁芯过热怎么办?

    电动机铁芯过热怎么办?

    有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。

    时间:2022-09-14 10:12:48

  • 电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。

    时间:2022-09-14 10:11:20

  • 7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-06-26 15:40:57

  • 水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

    水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

    如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。

    时间:2022-05-17 10:56:16

  • 直流电机调速器加电开机无电压怎么办?

    直流电机调速器加电开机无电压怎么办?

    故障现象:PMD380-26PIK直流电机调速器加电开机无输出电压,线路板上的发光管不亮。直流电机调速器加电开机之后,发现没有无电压,具体解决办法参考如下。

    时间:2022-04-28 18:26:51

  • 单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?

    单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?

    单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?电机可以正常正转,说明电机线圈、启动电容均没有问题。但电动机在反转时不转,并且发出嗡嗡响声,说明接线接错了。

    时间:2021-12-05 10:56:20

  • 潜水泵缺相烧电机怎么办?

    潜水泵缺相烧电机怎么办?

    潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。

    时间:2021-12-05 09:09:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有