电动机外壳带电怎么办,电动机外壳带电原因与处理办法

来源:电工天下时间:2016-04-30 14:24:39 作者:老电工手机版>>

电动机外壳带电原因与处理办法

一、电动机外壳带电原因:

1)、电源线与接地线搞错;
2)、电动机绕组受潮,绝缘老化使绝缘性能降低;
3)、引出线与接线盒碰壳;
4)、局部绕组绝缘损坏使导线碰壳;
5)、铁心松驰刺伤导线;
6)、接地线失灵;
7)、接线板损坏或表面油污过多;

二、电机外壳带电的可能原因

外壳已装设接地线,且电机对地三相绝缘合格,还是有漏电现象。

通常情况下,电机外壳带电都是感应电压,能量很小,可以动过外壳接地来消除;另外,绕组漏电也会产生外壳带电,这种情况是很危险的,因此要即使维修。

电压时多少伏的?参考零点是什么?
1.可能是电机绕组或者是电机导线绝缘老化导致电机外壳带电。 来自:电工技术之家
2.如果是变频器驱动电机的话,很可能是干扰出的电。建议处理下电机接地。
第二种情况的可能性比较大。

三、电动机外壳带电的原因及处理方法

出现此故障的原因:

(1)电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;

(2)绕组端盖接触电动机机壳;

(3)电动机接地问题。

处理方法:

第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;

第二种情况如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;第四种情况按规定重新接地。

四、电动机外壳带电的原因

一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。电动机外壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。此时,可用摇表测量电机各绕组与机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。

五、电机外壳带电问题

电机外壳带电原因

一、故障原因:
1)电动机绕组受潮或绝缘严重老化;
2)接地不良;
3)电源线与接地线弄错;

4)接线板污垢严重;
5)引出线绝缘老化破损;
6)绕组端部顶端盖接地。

二、相应的处理方法:
1)对受潮的电动机进行烘干处理;老化的绝缘须及时更新。
2)顺接地线查找出原因,采取相应的措施进行纠正。
3)找出电源线与接地线后纠正接线错误。
4)对接线板进行清理。
5)用绝缘带包扎或更新引出线。
6)拆下端盖,找出接地点,线圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,端盖内壁须用绝缘纸进行衬垫。

六、三相异步电动机外壳带电的原因及处理办法

三相异步电动机外壳带电的原因可能是:这说明你电动机外壳没接地或损坏,而接地装置损坏后,电动机的绕组受潮、绝缘老化导致里面绝缘不好而漏电,或者引出线接在了电动机外壳上了。

首先检修电动机的接地装置是否完好,并重新接地。对电动机做干燥处理,对于绝缘严重老化的绕组应该予以更换。

相关文章
  • 三相异步电动机额定功率的计算方法

    三相异步电动机额定功率的计算方法

    有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。

    时间:2022-09-14 11:04:15

  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 直流他励电动机的几种调节与制动过程

    直流他励电动机的几种调节与制动过程

    有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。

    时间:2022-09-14 10:41:10

  • 如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。

    时间:2022-09-14 10:39:02

  • 电动机节电器的作用与适用场合

    电动机节电器的作用与适用场合

    有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。

    时间:2022-09-14 10:38:32

  • 电动机铁芯过热怎么办?

    电动机铁芯过热怎么办?

    有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。

    时间:2022-09-14 10:12:48

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 09:56:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有