电动机拆卸步骤与零部件的拆装方法

来源:电工天下时间:2016-05-03 08:43:43 作者:老电工手机版>>

电动机拆卸步骤与零部件的拆装方法

电动机拆卸前应清理好场地,准备好工具,并在接头线、端盖与外壳、轴承盖与端盖等上作好标记,以免装配时弄错。

电动机的拆卸与安装是个技术活,包括电动机底脚螺母和垫圈,电动机前端盖,电动机后轴承外盖,以及电动机皮带轮或联轴器的拆装,电动机轴承盖的拆装,电动机端盖的拆装,电动机转子的拆装等重要零部件的拆装等,这里(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编整理了相关的拆装方法与步骤,分享给大家,一起来学习下吧。

一、拆卸电动机的一般步骤:
1、卸下电动机皮带或脱开联油器的连接销;
2、拆下电动机接线盒内的电源接线和接地线;
3、卸下电动机皮带轮或联轴器;
4、卸下电动机底脚螺母和垫圈;
5、卸下电动机前轴承外盖;
6、卸下电动机前端盖;
7、拆下电动机风叶罩;
8、卸下电动机风叶;
9、卸下电动机后轴承外盖;
10、卸下电动机后端盖;
11、抽出转子;
12、拆下电动机前后轴承及前后轴承的内盖。
电动机的装配步骤与拆卸步骤相反。对一般中、小型电动机,只拆除风叶罩、风叶、前轴承外盖和前端盖,而后轴承外盖、后端盖连同前后轴承、轴承内盖及转子一起抽出。

二、主要零部件的拆装方法

1、电动机皮带轮或联轴器的拆装。

拆卸时,先在皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,拧下固定螺钉和销子,然后用拉具慢慢地拉出。如果拉不出,可在内孔浇点煤油再拉。如果仍拉不出,可用急火围绕皮带轮或联轴器迅速加热,同时用湿布包好轴,并不断浇冷水,以防热量传入电动机内部。

装配时,先用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑,将皮带轮或联轴器对准键槽套在轴上,用熟铁或硬木块垫在键的一端,轻轻将键敲人槽内。键在槽内要松紧适度,太紧或太松都会伤键和伤槽,太松还会使皮带打滑或振动。 来自:电工技术之家

2、电动机轴承盖的拆装。

轴承外盖拆卸很简单,只要拧下固定轴承盖的螺钉,就可取下前后轴承外盖。前后两个轴承外盖要分别标上记号,以免装配时前后装错。轴承外盖的装配方法是;将外盖穿过转轴套在端盖外面,插上一颗螺钉,一手顶住这颗螺钉,一手转动转轴,使轴承内盖也跟着转到与外盖的螺钉孔对齐时,便可将螺钉顶入内盖的螺孔中并拧紧,最后把其余两颗螺钉也装上拧紧。

3、电动机端盖的拆装。

拆卸前,应在端盖与机座的接缝处作好标记,以便复原。然后拧下固定端盖的螺钉,用螺丝刀慢慢地撬下端盖(拧螺钉和撬端盖都要对角线均匀对称地进行)。 前后端盖要作上记号,以免装配时前后搞错。 装配时,对准机壳和端盖的接缝标记,装上端盖。插入螺钉拧紧(要按对用线对称地旋进螺钉,而且要分几次旋紧,且不可有松有紧,以免损伤端盖)。同时要随时转动转子,以检查转动是否灵活。

4、电动机转子的拆装。

前后端盖拆掉后,便可抽出转子。由于转子很重,应注意切勿碰坏定子线圈。对于小型电动机转子,抽出时要一手握住转子,把转子拉出一些,再用另一只手托住转子,慢慢地外移。对于大型电动机,抽出转子时要两人各抬转子的一端,慢慢外移。装配时,要按上述逆过程进行,要对准定子腔中心小心地送入。 来自:电工技术之家

5、电动机滚动轴承的拆装。

拆卸滚动轴承的方法与拆卸皮带轮类似,也可用拉具来进行。

如果没有拉具,可用两根铁扁担夹住转轴。使转子悬空,然后在转轴上端垫木块或铜块后, 用锤敲打使轴承脱开拆下,在操作过程中注意安全。装配时,可找一根内径略大于转轴外径的平口铁管套入转轴,使管壁正好顶在轴承的内圈上,便可在管口垫木块用手锤敲打。使轴承套入转子定位处。

注意轴承内圆与转轴间不能过紧。如果过紧,可用细砂布打转轴表面四周,均匀地打磨一下,使轴承套入后能保持一般的紧密度即可。另外轴承外圈与端盖之间也不能太紧。 在总装电动机时要特别注意,如果没有将端盖、轴承盖装在正确位置,或没有掌握好螺钉的松紧度和均匀度,都会引起电动机转子偏心,造成扫膛等不良运行故障。

相关文章
  • 如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。

    时间:2022-09-14 10:39:02

  • 电动机与零件的拆装方法

    电动机与零件的拆装方法

    有关电动机与零件的拆装方法,如何拆卸与装配电动机及其零部件,包括皮带轮或联轴器的拆装,轴承盖的拆装,端盖的拆装,滚动轴承的拆装,拆卸电动机的一般步骤等。

    时间:2022-09-13 20:16:21

  • 电机绕线圈的步骤有哪些

    电机绕线圈的步骤有哪些

    请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。

    时间:2022-05-11 09:12:10

  • 电动机拆卸步骤小结

    电动机拆卸步骤小结

    有关电动机的维修知识,当电动机出现故障问题时,需要先将电动机进行拆卸,然后针对具体故障原因进行维修,以下是电动机拆卸的详细步骤,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:11:33

  • 给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解,电动机轴承加油方法,在清洗电动机轴承时,先刮去钢珠上的废油,擦去残余的废油,如下图(a)。

    时间:2021-12-18 07:41:55

  • 处理电机振动的11个步骤

    处理电机振动的11个步骤

    当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。

    时间:2021-12-11 07:52:23

  • 电机检修的标准步骤总结

    电机检修的标准步骤总结

    有关电机的知识,在电机运行一段时间之后,需要进行全面检修,那么电机检修的标准步骤是什么样的,包括哪些检修内容,下面一起来看下。

    时间:2021-11-26 10:09:00

  • 电动机维修时的装配步骤详解

    电动机维修时的装配步骤详解

    有关电动机的维修知识,在对电动机进行机械维修时,需要对配件进行装配工作,主要包括装配前的准备、装配过程中的注意事项等,下面具体来看下。

    时间:2021-11-24 13:11:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有