电动机综合保护整定的多种方式

来源:电工天下时间:2019-12-04 21:19:40 作者:老电工手机版>>

有关电动机综合保护整定的多种方式,电动机保护整定原则,包括差动电流速断保护、纵差保护、相电流速断保护、负序过流保护与接地保护等。

电动机综合保护整定方式

1、差动电流速断保护

按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定。

一般取: Idz=KIe/n

式中:Idz:差电流速断的动作电流

Ie:电动机的额定电流

K:一般取6~12

2、纵差保护

1) 纵差保护最小动作电流的整定

最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流

Idz.min=KKΔmIe/n

式中: Ie:电动机的额定电流

n:电流互感器的变比

KK:可靠系数,取3~4

Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1

在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。

2)比率制动系数K

按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数

K =KKKfzq Ktx Kc

式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5

KK:可靠系数,取2~3

Kc:电流互感器的比误差,取0.1

Kfzq:非周期分量系数,取1.5~2.0

计算值Kmax=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.5~1.0

3、相电流速断保护

1)速断动作电流高值Isdg

Isdg = Kk / Ist

式中,Ist:电动机启动电流(A)

Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3

2)速断电流低值Isdd

Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg

3)速断动作时间tsd

当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。

4、电动机启动时间tqd

按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。

5、负序过流保护

1)负序动作电流I2dz

I2dz按躲过正常运行时允许的负序电流整定

一般地,保护断相和反相等严重不平衡时,可取I2dz =(0.6~0.8)Ie

作为灵敏的不平衡保护时,可取I2dz =(0.2~0.4)Ie

2)负序动作时间常数T2

在母线二相短路时,电动机回路有很大的负序电流存在。

因此,T2应整定为大于外部两相短路的最长切除时间。 来自:电工技术之家

在FC回路中,应躲过不对称短路时熔丝熔断,即负序保护不能抢在熔丝熔断前动作。

3) 设定两段定时限保护

6、接地保护

保护装置的一次动作电流,按躲过被保护分支外部单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流及按最小灵敏系数1.25整定

Idz ≥Kk Icx

Idz ≤(Ic∑-Icx)/1.25

式中: Icx:被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流

Ic∑:电网的总单相接地电容电流

Kk:可靠系数,可取Kk=4~5

7、过热保护

过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。

1)发热时间常数Tfr

发热时间常数Tfr应由电动机制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列方法之一进行估算。

A 由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算

如在X倍过负荷时允许运行t秒,则可得,

Tfr =(X2-1.052)t

若有若干组过负荷能力数据,则取算出得Tfr值中最小者。

B 若已知电动机的温升值和电流密度,可用下式估算Tfr值:

Tfr =(150Xθe)X(θM /θe -1)/(1.05XJe2)

式中,θe:电动机定子绕组额定温升

θM:电动机所采用绝缘材料的极限温升 (www.dgjs123.com)

Je :定子绕组额定电流密度

例如:电动机采用B级绝缘,其极限温升θM =80℃,电动机定子绕组额定温升θe =45℃,定子绕组额定电流密度Je =3.5A/mm2,则:

Tfr ={(150X45)/(1.05X3.52)}X(80/45-1)=408(s)

C 由电动机启动电流下的定子温升决定发热时间常数

Tfr =(θXIst2XIst)/θ1st

式中,θ:电动机额定连续运行时的稳定温升

Ist :电动机启动电流倍数

tst :电动机启动时间

θ1st:电动机启动时间的定子绕组温升

D 根据电动机运行规程估算Tfr值

例如:某电动机规定从冷态启动到满转速的连续启动次数不超过两次,又已知该电动机的启动电流倍数Ist和启动时间tst,则:

Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst

2) 散热时间Tsr

按电动机过热后冷却至常态所需时间整定。

8、电动机过热禁止再启动保护

过热闭锁值θb按电动机再正常启动成功为原则整定,一般可取θb=0.5。

9、长启动保护

长启动保护涉及电动机额定启动电流Iqde 和电动机允许堵转时间tyd二个定值。

1)电动机额定启动电流Iqde

取电动机再额定工况下启动时的启动电流(A)。

2)电动机允许堵转时间tyd

取电动机最长安全堵转时间(S)。

10、正序过流保护

正序过流保护涉及正序过流动作电流I1g1 和正序过流动作时间t1g1二个定值。

1)正序过流动作电流I1gl

一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie

2)正序过流动作时间t1gl

一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd

11、低电压保护

1) 按切除不重要电动机的条件整定

低电压动作值:

对中温中压电厂 Udz=60~65% Ue

对高温高压电厂 Udz=65~70%

为了保护重要电动机的自起动,采用最小时限 t=0.5S

2) 按躲过保证电动机自起动时供电母线的最小允许电压,并计入可靠系数及电压继电器的返回系数

对中温中压电厂 Udz=(60~65%)Ue/(KKKf) 一般取40%Ue

对高温高压电厂 Udz=(65~70%)Ue/(KKKf) 一般取45%Ue

按保证技术安全及工艺过程特点的条件整定,时限足够大,只有当电压长期下降或消失才断开电动机 一般取: t=9S。

相关文章
  • 什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。

    时间:2022-07-22 05:48:13

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

    7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

    选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。

    时间:2022-05-13 19:37:12

  • 带热继电器保护的电动机控制电气原理图

    带热继电器保护的电动机控制电气原理图

    如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。

    时间:2022-03-18 06:34:52

  • 电机保护器电流的设置方法

    电机保护器电流的设置方法

    有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。

    时间:2021-12-11 09:13:52

  • 电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。

    时间:2021-12-09 10:23:28

  • 电动机保护器中欠载保护是什么意思

    电动机保护器中欠载保护是什么意思

    有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。

    时间:2021-04-12 10:31:15

  • 电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

    电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

    有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。

    时间:2021-03-31 14:06:18