三相交流电动机改为发电机配电线路的方法图解

来源:电工天下时间:2020-01-14 09:11:23 作者:老电工手机版>>

有关三相交流电动机改为发电机配电线路的方法,包括外加电容器的联结与元器件的选择,副电容器的联结应根据负载情况而定,两款电动机改发电机的典型配电线路。

三相交流电动机改为发电机配电线路

三相交流电动机通过外加电容器和动力 (柴油机、水轮机等)拖动,可临时改为发电机,供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。

1、外加电容器的联结:

外加电容器分为主电容器组相副电容器组。

主电容器组主要作用是使发电机在空载状态下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。

主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。

若电容器的耐压值为250V,则应接成Y形;若电容器的耐压值高于400V,则可接成A形。

使用时,为了达到规定的电容量,可采用多只电容器并联的方法,如图5-188。
三相交流电动机

副电容器的联结应根据负载情况而定。

典型配电线路

图5-189是两款电动机改发电机的典型配电线路。来自:电工技术之家
三相交流电动机

图a)是采用3kW以下三相交流电动机改发电机的配电线路,主要用于照明。电路中,C是电动机改用的发电机,采用丫形联结。主电容器Cl-C3采用八形联结,副电容器C4-C9分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。S为电压表PV的转换开关。

图b)是大功率电动机改发电机的配电线路,除能用于照明外,还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。电路中,G为电动机改用的发电机;Cl-C3为其主电容器;C4-C6分别为三路照明灯ELl-EL3的副电容器,C7-C9为电动机M的副电容器;Ql-Q4为控制用刀开关;S为电压表PV的转换开关。

使用时,调整原动机 (柴油机或水轮机等)的转速,使发电机G的输出电压稳定为380V、频率为50Hz即可。

2、元器件选择

改发电机的三相交流电动机的额定功率应大于负载的额定功率20%以上。

例如,用4.5kW的电动机发电,所接负载的功率应低于3.6kW。原动机的拖动功率要与发电机的功率匹配。

主电容器和副电容器均应选用无极性电容器。

表5-2是电动机功率与配用电容器容量的对照表。

三相交流电动机

相关文章
  • 一例HF-4-81系列发电机控制线路

    一例HF-4-81系列发电机控制线路

    HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。

    时间:2022-06-03 14:14:17

  • 发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用

    发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用

    有关电滑环的知识,在发电机中是否使用电滑环,发电机滑环有什么作用,电机滑环主要用于转换电能,使电流通过旋转滑动接触转化成电能,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-02 19:43:19

  • 发电机碳刷有什么作用

    发电机碳刷有什么作用

    有关发电机碳刷的知识,在发电机上碳刷的作用是什么,是不是为发电机转子提供励磁电压,在发电机的整个发电过程中起什么作用,下面一起来了解下。

    时间:2021-03-02 16:46:55

  • 发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施

    发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施地

    有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。

    时间:2020-08-12 11:24:03

  • 硅整流发电机接线图的示意图

    硅整流发电机接线图的示意图

    一个发电机接线图,硅整流发电机接线图的示意图,线路简单实用,包括电子调节器,磁力方向,仪表照明等,一起来了解下。

    时间:2020-05-04 12:57:37

  • 交流同步发电机发电原理与电动势

    交流同步发电机发电原理与电动势

    有关交流同步发电机的工作原理,直流励磁机供给的直流电流通过电刷和滑环输入励磁绕组产生磁场,产生电动势,通过改变同步发电机的励磁电流来调节交流主发电机的输出电压。

    时间:2019-12-07 06:19:15

  • 电动机转换为发电机如何接线(附接线图)

    电动机转换为发电机如何接线(附接线图)

    一个电动机转换为发电机的接线图,要将电动机改为发电机,可以在电动机的绕组上面并联电容,为节省电容,电容最好用三角形接法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2019-11-22 09:33:54

  • 三相异步电动机改发电机的接线图

    三相异步电动机改发电机

    三相异步电动机如何改为发电机,这里分享一个三相异步电动机改发电机的接线方式图,三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。

    时间:2019-07-09 09:54:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有