三相异步电动机缺相运行烧毁电机

三相异步电动机烧毁其中由于缺相运行烧毁电机所占的比例是很大的,缺相运行烧毁电机的原因分析。

一般三相异步电动机有二种接法,就是星形接法和三角形接法。

1、当星形接法的电机在运行时,突然断了一相电源,在轻载的情况下,电机尚能继续运行,但转速下降,滑差变大。

此时,磁场切割导体的速率加大,转子电流增大。其中一相绕组断电,其它二相变成串联形式通过的电流大增,长时间运行,导致二相绕组同时烧坏;

2、如电机是三角形接法运行时,断了一相电源,也能继续运行,但转速下降,滑差变大。来源:电工天下

其中二相绕组串联后和另一相绕组并联,在负荷不变的情况下,后一相绕组电流过大,运行时间一长,该绕组首先烧毁。

3、在电机停止状态下,缺一相电源启动电机时。一般只会发出沉闷的嗡嗡声,电机不转,如不马上断开电源,电机绕组烧毁。

正常的电机当通入对称的三相交流电时,会在定子铁芯中产生一个圆形的旋转磁场,使电机正常运转。

但当电源缺一相时,定子铁芯中产生的是单相脉动磁场,它不能使电机产生启动转矩。因此,电源缺一相时,电机不能启动。

在运行中,缺了一相电源时,电机气隙中产生的三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场。电工:www.dgjs123.com

因此,正在运行的电机缺了一相电源时后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增加,最终导致绕组烧毁。

电动机缺相运行的处理方法:

1)无论电机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害是电机一相或二相绕组烧坏。

因此,电机在运行时,要加强巡视检查。一旦发现转速下降,温度增高,应立即拉闸,断开电源,对电机进行检查。排除故障后,再投入运转。

2)电机在启动前,要加强对供电线路,控制开关,元件的触点可靠性,有利于杜绝缺相运行。

3)采用先进的缺相保护元件或缺相保护线路。

相关文章
  • 软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

    软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

    软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。

    时间:2022-01-07 06:31:39

  • 软启动器输出缺相故障的解决办法

    软启动器输出缺相故障的解决办法

    软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。

    时间:2021-12-24 12:25:32

  • 潜水泵缺相烧电机怎么办?

    潜水泵缺相烧电机怎么办?

    潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。

    时间:2021-12-05 09:09:10

  • 振动电机容易烧毁的常见原因有哪些

    振动电机容易烧毁的常见原因有哪些

    有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-21 06:29:44

  • 振动电机烧毁的常见原因与预防措施

    振动电机烧毁的常见原因与预防措施

    有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。

    时间:2021-11-21 06:25:10

  • 引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施

    引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施

    在振动筛的使用过程中,振动电机烧毁是很常见的故障问题,引起振动电机烧毁的原因是什么,是安装问题,还是地脚螺栓出现松动的原因,以下总结了引起振动电机烧毁的原因及预防措施,供大家参考。

    时间:2021-11-21 06:18:16

  • 单相电容电动机拆解图片_单相电容电动机绕组烧毁

    单相电容电动机拆解图片_单相电容电动机绕组烧毁

    有关单相电容电动机的拆解图片,电机缺相烧毁绕组的检查与处理方法,单相电容电动机因启动绕组匝短路烧毁,需要拆解修理,重绕定子绕组,一起来了解下。

    时间:2021-03-31 14:06:12

  • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

    高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

    高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

    时间:2020-02-12 14:11:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有