三相异步电动机绕组短路的故障现象与短路处理方法

来源:电工天下时间:2019-12-04 21:20:13 作者:老电工手机版>>

有关三相异步电动机绕组短路的故障现象与短路处理方法,电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等造成短路故障,故障的产生原因与处理方法。

三相异步电动机绕组短路

三相异步电动机绕组短路是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。

1、三相异步电动机绕组短路的故障现象

离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。

2、三相异步电动机绕组短路故障的产生原因

电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。

3、三相异步电动机绕组短路的检查方法

(1)外部观察法。

观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。

(2)探温检查法。

空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。

(3)通电实验法。

用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。电工技术之家

(4)电桥检查。

测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。

(5)短路侦察器法。

被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。电工:www.dgjs123.com

(6)万用表或兆欧表法。

测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。

(7)电压降法。

把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。

(8)电流法。

电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。

4、短路处理方法

(1)短路点在端部。

可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。

(2)短路在线槽内。

将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。

(3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。

(4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。

    时间:2022-06-01 21:02:41

  • 三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。

    时间:2022-05-31 16:59:13

  • 三相交流电动机绕组怎么接线

    三相交流电动机绕组怎么接线

    当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。

    时间:2022-05-31 16:56:50

  • 相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

    相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

    有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-03-31 07:39:06

  • 怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

    时间:2022-03-13 08:18:35

  • 电动机绕组崩烧的九大原因总结

    电动机绕组崩烧的九大原因总结

    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。

    时间:2022-01-18 06:20:05

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有