三相异步电动机对地短路的故障问题

三相异步电动机对地短路可分为三相异步电动机定子对地和三相异步电动机转子对地两种,按修复情况又分为可修复对地和不可修复对地(死对地)。

一、三相异步电动机定子对地:

1、三相异步电动机定子引线与机壳发生对地,是由于装配过程中à-伤引线或引线僵硬破损所致。

2、定子压入机座过程中,因端板不符合、冲片松动或导入不正等因素造成冲片径向或轴向位移划破绝缘对地。

3、接线时引线与本线连接处绑子捆扎不规范,造成装配时空间紧张,与端盖发生对地。

4、死对地,该类故障具体对地位置不详。 电工技术之家

二、三相异步电动机转子对地:

1、三相异步电动机转子绕组对地。一般发生在槽口和槽内, 大多是由于铁芯毛刺大,理线时槽绝缘受损所致。

2、其它类型,集电环挡圈对地一般是由于集电环及挡圈本身的结构所致,该类故障一般发生在小规格电机上,碳刷尾辫与刷杆座对地及转子内风扇与绕组对地。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

    相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

    有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2022-03-31 07:39:06

  • 电动机绕组短路原因及检查处理方法

    电动机绕组短路原因及检查处理方法

    造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:32:29

  • 电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

    电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

    电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。

    时间:2021-12-12 06:02:12

  • 电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。

    时间:2021-12-12 05:56:36

  • 电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

    电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

    有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。

    时间:2021-11-24 13:28:23

  • 电机定子绕组的拆换和修复过程详解

    电机定子绕组的拆换和修复过程详解

    有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。

    时间:2021-11-24 13:26:52

  • 电动机鼠笼转子的故障处理办法

    电动机鼠笼转子的故障处理办法

    电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。

    时间:2021-11-24 13:22:24

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有