电动机电流速断保护的动作依据,电流速断保护,也就是反向功率闭锁功能,判断公式中速断动作电流高值,速断动作电流低值,整定的速断保护动作时间等数值。

电动机电流速断保护的动作依据

电流速断保护(反向功率闭锁)

动作判据:

Imax=max(Ia,Ib,Ic)

Imax>Isdg 在电动机额定启动时间内

或Imax>Isdd 在电动机额定启动时间后

t>tsd

式中,Imax:A、B、C相电流(Ia,Ib,Ic)最大值(A)

Isdg:速断动作电流高值(电动机启动过程中速断电流动作值)(A)

Isdd:速断动作电流低值(电动机启动结束后速断电流动作值)(A)

tsd:整定的速断保护动作时间(s)

本保护在电动机启动时,可以避开启动开始瞬间的暂态峰值电流。

为了防止外部故障时电动机倒送大电流引起电流速断保护误动作,本保护设置了反向功率闭锁速断保护的功能。

如果反向功率闭锁速断功能投入,当电流和电压同向时,开放保护;当电流和电压反向时,闭锁保护。

电动机电流速断保护的动作依据

ACT为保护动作信号继电器,BTJ为保护跳闸继电器,ACT为保护动作信号继电器。

附,什么原因导致电机速断保护?

应当不是电流速断动作,而是过流保护动作。因为电流速断是用于保护短路故障的,其动作值应当大于开关额定电流的12倍;

注意检查,如果是过流保护动作,而过流保护是可以调节的话,就根据实际电流调整一下保护即可。

过流一般设定值时躲开7倍的额定电流,9倍确实大了一些,说明此电机质量不好;

也有可能是罗茨风机启动时间较长造成过负荷保护动作,一般风机电机启动时间约为3秒-6秒,大于这个时间,接触器的过负荷保护可能会动作。

电动机的日常维护:

1)保持电机清洁.电机内部不允许进入水珠,油污,灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘。

2)注意负载电流不要超过额定值。

3)注意检查轴承发热,漏油等情况,尤其要按规定加油。

4)电机的温升不能超过额定值。

相关文章
  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

    在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。

    时间:2022-08-15 20:11:37

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。

    时间:2022-07-22 05:48:13

  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

    本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有