电动机轴承温度过高怎么办?

来源:电工天下时间:2020-02-12 14:04:25 作者:老电工手机版>>

有关电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

电动机轴承温度过高的问题

电动机轴承温度

1、轴承中的润滑油或润滑脂太少或太多,都会使轴承发热。

应该经常保持适量的润滑油,采用油环带油润滑的滑动轴承,油池池面一般离开轴颈的距离为轴颈直径的1/2,或者池面的高度为油环直径的1/6~l/40滚动轴承用润滑脂润滑,一般当轴转数小于1 500r/min时,润滑油脂量应为轴承空间的1/2;大于1 500r/min时,润滑油脂量为轴承空间的l/3左右。

2、润滑油或润滑脂使用时间过长、油质过脏或有杂质,黏度或针人度过大、过小等都会引起轴承发热。

按有关规定领用的油或油脂,其油质必须符合要求,脏了必须更换。一般水泵的滑动轴承使用20号机械油,滚动轴承使用钙基润滑脂。电动机的滚动轴承使用钠基润滑脂,两种润滑脂不能混用,因为若钠基润滑脂用在水泵上,遇到水后容易乳化成泡沫流失,而钙基润滑脂用在电动机上,温度一旦升高也会流失。

3、滑动轴承油环不转或转动不灵活,带不上油或带上的油量不足,就会引起轴承发热。

注意,经常检查油环,发现问题及时处理。-- 电工技术之家

有时,由于轴上的挡水圈损坏,使水沿轴进入轴承油池,因为水比油重,水沉入下部,这样油渐渐漏完只剩下水,轴承得不到油的润滑而发热。巡回检查中要及时发现这类问题,立即处理。

4、轴承安装不正确,如轴与轴承配合不好、间隙过大等,都会引起轴承发热。发现后,应及时修理或更换。

5、泵轴弯曲,泵轴与电动机轴不同轴、转动部分不平衡造成振动,都会对轴承产生附加力而使轴承发热。

6、平衡盘与平衡环磨损严重,使泵轴向吸水侧移动,当达到某一数值时,轴承开始承受轴向力,造成轴承发热,以致损坏。

处理方法:调整平衡盘尾部垫片或更换平衡盘及平衡环,更换轴承。

附1,电机或轴承温度过高原因及处理方法

电动机轴承温度过高:

1、散热不好,加强通风,检查风扇,散热通道是否堵塞。

2、轴承损坏或者润滑脂含量,更换轴承,轴承室含油量为体积的1/3。

3、室温过高,加强通风,外接风扇 。

4、电流过大,负载过重,检查三相电压、电流 调整负荷 检查负荷是否过载 犯卡。

5、电机轴与设备轴不同心,重新较准高度与水平。

6、连轴器配合不当,重新较准。

附2,电动机轴承温度更高的原因与处理方法

电动机运行时,轴承外圈允许温度不应超过95℃,如果超过这个值就是电动机轴承温度过高,也称电动机轴承发热。

轴承发热是电动机最常见的故障之一。

轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏,给用户造成经济损失。今就轴承(NSK轴承)发热的原因及处理方法简单介绍如下。

1、运行中的电动机如果轴承已经损坏,可造成电动机轴承过热。应检查轴承的滚珠或滚珠轴承的轴瓦是否损坏,如有损坏应修理或更换。

2、在更换润滑脂时,如果混入了硬颗粒杂质或轴承清洗不干净,会使轴承磨损加剧而过热,甚至还有可能损坏轴承。应将轴承和轴承端盖清洗干净后,重新更换润滑脂,且使油室内的润滑脂充满至2/3。

3、轴承室内缺油。电动机轴承长期缺油运行,摩擦损耗加剧,使轴承过热。定期维护保养,应加润滑脂充满2/3油室或加润滑油至标准油面线,避免电动机轴承缺油运行。

4、润滑脂牌号不对。要尽快更换正确型号的润滑脂。一般应选用3号锂基脂或3号复合钙基脂。

5、滚动轴承中润滑脂堵塞太多,应清除滚动轴承中过多的润滑脂。-- 电工技术之家

6、润滑脂有杂质、太脏、过稠或油环卡住。应更换润滑脂,查明卡住原因进行修复,油粘度过大时应调换润滑脂。

7、轴承与轴、轴承与端盖配合过松或过紧,太紧会使轴承变形,太松容易发生“跑套”。轴承与轴配合过松时可将轴颈涂金属漆或对端盖进行镶套,过紧时应重新加工。

8、皮带过紧、过松、联轴器装配不良或电动机与被拖动机械轴中心不在同一直线上,使轴承负载增加而发热。应调整皮带松紧度;校正联轴器。

9、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一致,造成两轴中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡,使轴承转动不灵活,带上负载后摩擦加剧而发热,应重新装配。电动机轴承温度

10、电动机两端盖或轴承盖没装配好,通常是不平行,造成轴承不在正确位置。将两端盖或轴承盖止口装平,旋紧螺栓。

11、检修时换错了轴承型号,要尽快更换正确型号的轴承。-- 电工

12、轴承质量差,例如个别钢珠不圆,轴承内外圈锈蚀等,应进行调整或更换轴承(NSK轴承)。

13、当电动机震动过大时,会导致电动机轴承磨损加剧,使轴承过热。

电动机震动过大的原因:机壳或基础强度低;地基不平或固定螺丝松动;轴承间隙过大;

转子不平衡或转轴弯曲;铁芯变形或松动;定子铁芯压装不紧;风扇不平衡;传动装置不良;机械负载振动等。

处理方法:

进行加固;用水平仪测地基是否水平,目测电动机安装角度与拖动的机械是否合适,检查底座或其它固定螺丝有无松动;

检修轴承,必要时更换;校正转子动平衡,校直转轴;校正重叠铁芯;检查铁芯,并重新压紧;

检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;检修传动装置;找出机械负载振动原因并予以消除。

14、电动机转动部分与静止部分相擦时,轴承偏磨,同时负荷也增加,使得轴承过热。

电动机定、转子相碰的主要原因:轴承严重损坏;轴及铁芯弯曲;电动机端盖磨损等。还有上升趋势,采取加注耐高温润滑脂,温升至102度后下降至正常温度。

以上就是电动机轴承温度过高的原因与解决方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 潜水泵电流过高不上水什么原因

    潜水泵电流过高不上水什么原因

    问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。

    时间:2022-06-18 06:50:00

  • 给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解

    给电动机轴承加油的步骤详解,电动机轴承加油方法,在清洗电动机轴承时,先刮去钢珠上的废油,擦去残余的废油,如下图(a)。

    时间:2021-12-18 07:41:55

  • 高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

    高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

    某公司高温电机轴承室出现磨损,该高压电机轴企业无备用件,加上轴承室磨损严重。企业根据修复时间和材料性能对比多家修复工艺后,选择了索雷碳纳米聚合物材料进行在线维修。

    时间:2021-12-11 09:11:58

  • 怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

    怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

    怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?在异步电动机的机械故障中,滚动轴承故障占有很大比例。电动机滚动轴承损坏的原因主要有: 电动机的基础不牢固,机械传动不在一条直线上等。

    时间:2021-11-07 07:39:17

  • 电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

    电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

    电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?当电动机在长期缺油情况下运行时,因滚珠与轴承内、外圈的摩擦力不断增加,则容易出现以下二种情况,下面具体来看下。

    时间:2021-11-07 07:37:08

  • 电动车电机轴承坏了怎么办

    电动车电机轴承坏了怎么办

    在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。

    时间:2021-03-31 14:03:04

  • 怎么判断电机轴承的好坏?

    怎么判断电机轴承的好坏?

    有关电动机轴承的故障问题,在电动机的使用过程中,如果维护保养不充分,则可能会出现一些常见故障,那么怎样判断电机轴承的好坏,下面分享几种方法,供大家参考。

    时间:2021-03-31 13:55:00

  • 电动机轴承怎么加润滑油

    电动机轴承怎么加润滑油

    电动机轴承怎么加润滑油,1、平时、小修补充润滑油,根据情况把轴承内的摆放润滑油抠掉一些,然后补充少量润滑油;2、大修全部更换,把电动机转子抽出定子,然后用汽油好好清洗,等全部完全干后,再加油且加油数量为轴承室空隙的三分之一或二分之一。

    时间:2021-03-31 13:36:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有