单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

来源:电工天下时间:2020-01-31 07:14:01 作者:老电工手机版>>

有关单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。

单相电机漏电的问题

单相电机漏电的问题

问题描述:

有个充气泵,是单相电机,只要插上电源,在不开机的情况下,也感觉到电机处漏电。

电机如果真的漏电,是不能靠接地线来解决问题的,应该拿去修理,然后再使用。单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

解答:

首先,确认漏电的具体情况,在电机不工作时候外壳带电,也有可能是进水或受潮,这时可以进行清理并烘干即可解决问题。

总之,外壳带点应该请电工或修理人员检查处理后才能使用,以免发生事故。

附1,单相异步电机漏电接地线跳闸

启动瞬间电流大于漏电保护器允许最大电流,这是发生了漏电。

漏电断路器的工作原理,就是通过零序互感器监测流过漏电断路器的火线、零线电流是否相等,正常情况下应该是相等的。

当发生漏电时,一部分电流通过地线流走,因此火线的电流会强于零线的电流,这样零序互感器的二次线圈就可以感应出电压,从而触发电磁脱扣机构跳闸。

负载正常的情况下,即使连接地线,也不会有电流流过地线,漏电断路器也就不会跳闸,而目前的情况很明显有部分电流通过地线流走了。

因此,电路中出现了较大的剩余电流从而导致了跳闸的发生,重点检查负载设备的绝缘电阻。

问题1,单相电机漏电的原因

单相电机,用千伏兆欧表测试,对地绝缘为一千兆欧,通电运转机壳带电,用电笔测试灯管很亮,请问什么原因?

电容没有接,对每相绕组单独测试,对地绝缘均为一千兆欧以上,离心开前对地也是一千兆欧以上。

单相电机的启动电路要串接启动电容,电容的特性是“通交隔直”,由于侧绝缘的摇表发出的是直流电,无法检测电容的绝缘,所以建议将电容与电机的连接彻底拆开后再测量电机的绝缘,重新进行分析和判断故障的原因。

问题2,电机外壳漏电怎么检查?

电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。这时触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。

指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不好,造成电机外壳漏电。

电机绕组短路或开路如何检查?

一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组的阻值应接近。

只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路,使用时就会使电机发热。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

    7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。

    时间:2022-06-26 15:57:41

  • 7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

    将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-06-26 15:40:57

  • 水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

    水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

    问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。

    时间:2022-06-23 08:52:02

  • 220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。

    时间:2022-06-22 14:11:45

  • 三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。

    时间:2022-05-13 19:40:54

  • 怎样用万用表测潜水泵漏电

    怎样用万用表测潜水泵漏电

    在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。

    时间:2020-12-12 17:20:26

  • 电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

    电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

    有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。