电动机绝缘电阻的国家标准

来源:电工天下时间:2019-11-18 10:34:09 作者:老电工手机版>>

有关电动机绝缘电阻的国家标准,按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值的范围,使用兆欧表测量绝缘电阻时,电动机绝缘电阻测量步骤。

电动机绝缘电阻的国家标准

按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:

R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)

式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);

Un--电机额定电压(伏);

Pn--电机额定功率(千瓦)。

测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。

1、使用兆欧表测量绝缘电阻时,

通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;

对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。

对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 

2、电动机在热状态(75℃)条件下,【电动机绝缘电阻的国家标准】

一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,

高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,

每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;

电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 

一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。

电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0。【电动机绝缘电阻的国家标准】

5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.

5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。

电动机绝缘电阻测量步骤:

1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

2、把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。

3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。

4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

相关文章
  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 怎么自制一个绝缘检测器

    怎么自制一个绝缘检测器

    如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

    时间:2022-06-03 14:16:23

  • 电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:04:37

  • 电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。

    时间:2021-12-11 09:05:46

  • 电机绝缘电阻的常用检查方法

    电机绝缘电阻的常用检查方法

    有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-24 13:19:49

  • 怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。

    时间:2021-11-07 07:26:26

  • 电动机绝缘电阻过低怎么办?

    电动机绝缘电阻过低怎么办?

    电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。

    时间:2021-11-07 06:50:48

  • 什么是绝缘等级

    什么是绝缘等级

    什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。

    时间:2021-10-12 11:17:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有