有关三相异步电动机的使用方法,三相异步电动机应用广泛,我们需要了解三相异步电动机的启动,电动机的调速,三相异步电动机反转与制动相关的知识。

三相异步电动机的起动

1、起动性能

起动时,电流很大,一般是额定电流的4~7倍。而起动转矩并不大。

2、笼型异步电动机的起动

1)直接起动 通过开关,将额定电压直接加到电动机上使之起动的方法,称为直接起动,又称全压起动。此法简便、经济。仅适用于容量小的电动机。

2)星形—三角形(Y—△)换接降压起动 这种方法只适用于正常运行时是三角形联结的笼型异步电动机。

3)自耦变压器降压起动 自耦变压器降压起动适用于容量较大或不能采用Y—△起动法的笼型异步电动机。

3、绕线转子异步电动机的起动

转子电路串联电阻起动 绕线转子异步电动机串入适当的电阻 起动,可以增大转子电路的阻抗,减小起动电流,还可以提高转子电路的功率因数,增大起动转矩。例如起重、吊车等大都使用绕线转子异步电动机。

2.三相异步电动机的调速

在同一负载下,用人为的方法调节电动机的转速,称为调速。根据三相异步电动机的转速表达式,改变电源频率f1、磁极对数p和转差率S都可以调节电动机的速度。

3.三相异步电动机的反转

异步电动机的转向与旋转磁场转向相同,而旋转磁场的转向取决于定子绕组的三相电流相序。所以,只要将接到电动机的三相电源线中的任意两根线对调,改变三相电流相序,就可改变电动机的转向。

4.三相异步电动机的制动

电动机的制动是指在电动机的转子加上一个与转动方向相反的电磁转矩,称为制动转矩,使电动机迅速、准确停转。

(1)反接制动

(2)能耗制动

三相异步电动机的正确使用方法(网友推荐):

三相异步电动机Y2(IP55)系列,Y(IP44)系列,0.75KW~315KW外壳为封闭式,可防止灰尘、水滴浸入。Y2为F级绝缘,Y为B级绝缘,用于无特殊要求的各种机械设备,如:金属切削机床、水泵、鼓风机、运输机械等.

三相异步电动机正确使用:

1.加到电动机上的电源电压与额定电压的偏差不能超过士5%,这样电动机的输出功率能维持额定值。【三相异步电动机起动调速与反转制动】

2.三角形接法的电动机,在轻载运行时应改成星形接法。因为轻载运行,功率因数较低,如果改成星形接法,电机绕组相电压降低到原来的l/√3,铁心中的磁通也降低到原来的1/√3,则无功电流明显降少,可以提高功率因数。

3.当电动机额定电压为220/380V,电动机接成星形在380V电源上使用时,决不可将星形的中性点接到电动机外壳上。因正常运行时,中点电位为0,如果出现一相熔丝熔断,中点电位上升,如果中点接到外壳上,外壳电位对地不等于零,就带来触电不安全的危险。

4.大型笼型电动机在起动后,定、转子绕组已发热,不可在热态时再起动。在刚起动时(冷态)不可连续起动,要间隔适当时间再进行第二次起动。如果要连续或频繁起动,定要设法减小起动电流。

5.在吊车上的电动扫机不可用反接制动,只能用电磁机械制动。这是因为吊车上电动机起动、停止频繁,则要频繁制动,反接制动电流大,易烧坏电动机。

6.绕线式电动机不可用改变极对数方法进行调速。改变极对数,要求定子转子同时改变极对数,鼠笼型电动机定子极数改变,转子极数自动跟着变,而绕线式电动机转子极数要通过转子绕组接法才能改变。所以绕线式电动机一般不用改变极对数方法调速。

应用场合:三相异步电动机广泛用于驱动各式机床、水泵、鼓风机、轧钢机、起重机、吊车、抽水机等工农业生产机械。

三相异步电机的使用方法与注意事项(电工天下推荐)

一、电动机启动前应做的检查与注意事项

1.新安装或长期停用的电动机启动前的检查

①用绝缘电阻表检查电动机绕组之间及绕组对地(机壳)的绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V的绝缘电阻表测量,其绝缘电阻值不得小于0.5MΩ,否则应进行烘干处理。

②按电动机铭牌的技术数据,检查电动机的额定功率是否合适,检查电动机的额定电压、额定频率与电源电压及频率是否相符。并检查电动机的接法是否与铭牌所标一致。

③检查电动机轴承是否有润滑油,滑动轴承是否达到规定油位。

④检查溶体的额定电流是否符合要求启动设备的接线是否正确,启动装置是否灵活,有无卡滞现象,触头的接触是否良好。使用自耦变压器减压启动时,还应检查自耦变压器抽头是否选得合适,自耦变压器减压启动器是否缺油,油质是否合格等。

⑤检查电动机基础是否稳固,螺栓是否拧紧。

⑥检查电动机机座、电源线钢管以及启动设备的金属外壳接地是否可靠。

⑦对于绕线转子三相异步电动机,还应检查电刷及提刷装置是否灵活、正常。检查电刷与集电环接触是否良好,电刷压力是否合适。

2.正常使用的电动机启动前的检查

①检查电源电压是否正常,三相电压是否平衡,电压是否过高或过低。

②检查线路的接线是否可靠,熔体有无损坏。

③检查联轴器的连接是否牢固,传送带连接是否良好,传送带松紧是否合适,机组传动是否灵活,有无摩擦、卡住、窜动等不正常现象。

④检查机组周围有无妨碍运动的杂物或易燃物品。

注:异步电动机启动时应注意以下几点。

①合闸启动前,应观察电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。

②操作开关或启动设备时,应动作迅速、果断,以免产生较大的电弧。【三相异步电动机的使用方法】

③合闸后,如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线头等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。

④合闸后应注意观察,若电动机转动较慢、启动困难、声音不正常或生产机械工作不正常,电流表、电压表指示异常,都应立即切断电源、待查明原因,排除故障后,才能重新启动。

⑤应按电动机的技术要求,限制电动机连续启动的次数。对于Y系列电动机,一般空载连续启动不得超过3~5次。满载启动或长期运行至热态,停机后又启动的电动机,不得连续超过2~3次。否则容易烧毁电动机。

⑥对于笼型电动机的星-三角启动或利用补偿器启动,若是手动延时控制的启动设备,应注意启动操作顺序和控制好延时长短。

⑦多台电动机应避免同时启动,应由大到小逐台启动,以避免线路上总启动电流过大,导致电压下降太多。

二、三相异步电动机运行中的监视

1.电源电压的监视

①三相异步电动机长期运行时,一般要求电源电压不高于额定电压的10%,不低于额定电压的5%。

②三相电压不对称的差值也不应超过额定值的5%否则应减载或调整电源。

2.电动机电流的监视

①电动机的电源不得超过铭牌上规定的额定电流,同时还应注意的三相电流是否平衡。

②当三相电流不平衡的差值超过10%时,应停机处理。

3.电动机温升的监视

①监视温升是监视电动机运行,定子绕组短路时,都会使电动机的温度不正常地长升高。

②没有温度计时,可在确定电动机不带电后,用手背去试电动机外壳温度,若手能在外壳上停留而不觉得很烫,说明电动机未过热,若手不能在外壳上停留,则说明电动机已过热。

4.电动机运行中故障现象的监视

①对于运行中的异步电动机,应经常观察其外壳有无裂纹,螺钉(栓)是否有脱落或松动。电动机有无异响或振动等。

②监视时,要特别注意电动机有无冒烟和异味出现,若嗅到焦糊味或看到冒烟,必须立即停机处理。

③对轴承部位,要注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承发热温度不许超过95℃,滑动轴承发热温度不许超过80℃。轴承声音不正常和过热,一般是轴承润滑不良或磨损严重所致。

④对于联轴器传动的电动机,若中心校正不好,会在运行中发出响声,并伴随着电动机的振动和联轴器螺栓、胶垫的迅速磨损。这时应重新校正中心线。

⑤对于带传动的电动机,应注意传动带不应过松而导致打滑,但也不能过紧而使电动机轴承过热。

⑥对于绕线转子异步电动机还应经常检查电刷与滑环间的接触及电刷磨损、压力、火花等情况。如发现火花严重,应及时整修滑环表面,校正电刷弹簧的压力。

⑦经常检查电动机及开关设备的金属外壳是否漏电和接触不良。有验电笔检查发现带电时,应立即停机处理。

⑧正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部。

⑨应监视其运行中电压、电流、温升及可能出现的故障现象,并针对具体情况进行处理。

相关文章
  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:48:40

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 2个接触器控制单相电机正反转的方法

    2个接触器控制单相电机正反转的方法

    怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。

    时间:2022-06-30 13:37:23

  • 倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

    倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

    倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 16:03:31

  • 一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

    一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

    在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。

    时间:2022-06-24 15:58:52