直流电动机调压调速的可控直流电源类型(多图)

来源:电工天下时间:2019-12-05 09:47:08 作者:老电工手机版>>

直流电动机调压调速的可控直流电源

直流电动机的调压调速,必须使用输出电压可以控制的直流电源。

常用的可控直流电源又因其供电电源种类的不同分为几种情况:

1、旋转变流机组可控变流装置

早期使用的可控变流装置是旋转变流机组,由它供电的直流电动机调速系统如图1所示。

直流电动机调压调速的可控直流电源类型

图中,交流电动机(图1中的蓝色圈显现)为原动机,工作时转速基本恒定。由它拖动的直流发电机G(图-1中的绿色圈显现秒)给需要调速的直流电动机M(图1中的红色圈显现)的电枢供电。GE(图1中的紫色圈显现)为一台小型直流发电机,可以如图那样与交流电动机、直流发电机G同轴相连,也可另设一台小型交流电动机对其拖动。它在系统中的作用是提供一小容量的直流电源,供直流发电机G(图1中的绿色圈显现)和直流电动机M(图1中的红色圈显现)的定子励磁用,所以又称GE为励磁发电机。

对于直流发电机而言,其定子需要直流励磁,外力转矩使转子旋转,从而产生动生电动势。对于直流电动机而言,其定子需要直流励磁,转子上再外接工作直流电源,从而在转子上产生转矩。

旋转变流机组供电的直流调速系统可简称为G-M系统。改变G的励磁电流直流电动机调压调速的可控直流电源类型的大小,也就改变了G的输出电压U,进而改变了直流电动机的M的转速。

对系统的调速性能要求不高时,图中的放大装置可以不用,直流电动机调压调速的可控直流电源类型直接由励磁电源GE提供,要求较高的闭环调速系统一般都应有放大装置。如果改变的方向,则U的极性和直流电动机M的旋转方向都将发生改变。所以,G-M系统的可逆运行是很容易实现的。

上述改变直流电动机调压调速的可控直流电源类型的方向可以如何实现?

G-M系统在20世纪60年代曾经广泛使用,但因其设备多、体积大、效率低、运行噪声大等缺点,后被更经济可靠的晶闸管整流可控变流装置取代了。

2、晶闸管整流可控变流装置

直流电动机调压调速的可控直流电源类型

图2晶闸管整流装置

晶闸管整流装置供电的直流调速系统如图。GT(图2中的绿色圈显现)为晶闸管的触发装置,V(图2中的橙色圈显现)为晶闸管整流器,合起来为一可控直流电源。可控直流电源给直流电动机M(图2中的紫色圈显现)电枢供电组成直流调速系统。这类直流调速系统简称V-M系统。

改变GT的输入信号(图2中的红色圈显现)大小,就可改变其输出脉冲(图2中的蓝色线条显现)的相位,不同相位的脉冲输入整流器V,可以使整流器的输出电压直流电动机调压调速的可控直流电源类型的大小发生变化,进而改变电动机M的转速。

晶闸管可控直流电源的功率放大倍数高出旋转变流机组两到三个数量级,系统反应速度也高出两个数量级以上。

3、直流斩波器

图3中(a)图为采用晶闸管做开关的直流斩波器—电动机调速系统原理图。

直流电动机调压调速的可控直流电源类型 直流电动机调压调速的可控直流电源类型 (a)系统原理图

(b)斩波器输出波形

图3直流斩波器

当晶闸管VT(图3中的蓝色圈显现)被触发导通时,电源电压直流电动机调压调速的可控直流电源类型加到电动机M(图3中的红色圈和线段显现)的电枢上;当VT在控制信号的作用下,通过强迫关断电路(图3中的浅蓝色框显现)关断时,电源与电动机电枢断开,电动机经二极管VD(图3中的绿色圈显现)续流,此时A、B两点间(即电枢两端)电压接近零(图3中的黄色线段显现)。

若使晶闸管VT反复通断,就可得到A、B间的电压波形如(b)图所示。由波形看来,就好像电源电压直流电动机调压调速的可控直流电源类型在一段时间内(从直流电动机调压调速的可控直流电源类型到直流电动机调压调速的可控直流电源类型)被斩掉后形成的,这也是斩波器这一名称的由来。

基于该电压波形特点,在电力拖动系统中常采用脉冲宽度调制(PWM)式控制、脉冲频率调制(PFM)式控制和两点式控制。其中脉冲宽度调制式应用最为广泛。在调速系统中,将其与电动机合在一起,组成PWM—电动机系统,简称PWM调速系统或脉宽调速系统。

直流斩波器目前广泛应用于电力牵引设备和高性能的小型伺服系统上。

相关文章
  • 直流他励电动机的几种调节与制动过程

    直流他励电动机的几种调节与制动过程

    有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。

    时间:2022-09-14 10:41:10

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 220v调速器怎么正确接线

    220v调速器怎么正确接线

    有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。

    时间:2022-05-01 17:50:21

  • 220v直流电机4根线与调速器怎么接线

    220v直流电机4根线与调速器怎么接线

    220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-01 17:48:54

  • 欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置

    欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置

    有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。

    时间:2022-05-01 17:41:06

  • 欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明

    欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明

    有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-01 17:36:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有