单相电动机电容大小的选配方法

来源:电工天下时间:2017-07-30 18:29:07 作者:老电工手机版>>

【单相电动机电容大小的选配方法】

怎么计算单相电机的起动电容与运转电容,不少电工朋友想了解单相电动机电容大小的选配方法,单相电动机怎么选电容,在更换启动、运转电容时,请选用与原配置参数相同的电容。

一、单相电机的电容选择问题

一般单相电机的电容是根据电机的功率来设计的,比如1千瓦的双值容电机启动电容在100-200UF之间,运转电容30UF左右。

单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。

这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。

在《电工手册》中,一般都有计算公式,比较复杂。

一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。

在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。这会使电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。

更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。

二、怎么计算单相电机的起动电容和运转电容?

运行电容容量:
C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。

运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。

起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。

起动电容工作电压大于或等于1.42 U。(工作时电容两端电压为311V时为最佳)

工作电容按每100W1-4UF.

启动电容是工作电容4-10倍(电动机要求启动转距大取大值).

如果电机不超过200W,启动电容不会超过100uF。如果是运转电容,可以选择几个数值通电试验,看哪一个电容的容量下整机电流最小,则该电容的容量就是最佳数值。

单相分相电机电容器的容量的经验公式:
C=35000I/2PUfcos

计算得出:
I=250W/220V=1.2A
C=35000x1.2/2x1x50x220X0.8=24uf

相关文章
  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 220v电动机带2个电容怎么实现倒转

    220v电动机带2个电容怎么实现倒转

    220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:55:31

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:48:40

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机电容接法

    带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。

    时间:2022-07-18 05:21:47

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有