一例电机正反转控制电路的实物接线图

来源:电工天下时间:2020-11-25 11:03:54 作者:老电工手机版>>

有关电机正反转控制的接线图,在电路中实现电机的正转与反转,需要对调电源的相序,称为换相,究竟应该怎么来接线,这里分享一例电机正反转控制电路的实物接线图,供大家参考。

正反转控制电路实物接线图

电机实现正反转控制,将电源的相序中任意两相对调(称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器。

为保证两个接触器动作时能可靠调换电动机的相序,接线时要使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

由于将两相相序对调,则必须确保二个KM线圈不能同时得电,以避免发生严重的相间短路故障,必须采取联锁。

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,在机械上避免了相间短路。

另外,由于应用了接触器联锁,只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时避免了在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

正反转控制电路的实物接线图如下:

一例电机正反转控制电路的实物接线图

一例电机正反转控制电路的实物接线图

220v单相电机正反转的接线方法图解

220v<a href=/zt/danxiangdianji/ target=_blank class=infotextkey>单相电机</a>正反转的接线方法图解

【220v单相电机正反转的接线法】以单电容电机YL90L-4为例,介绍220v单相电机正反转的接线方法。图1,图2中 U2与Z2 Z1与U1 ~同时换位就可以反过来转了。要两边的线都换位才

三相电动机正反转接触器互锁实物接线图

三相电动机正反转<a href=/zt/jiechuqihusuo/ target=_blank class=infotextkey>接触器互锁</a>实物接线图

分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器、热继电器等。

三相异步电动机正反转控制接线图

三相异步电动机正反转控制接线图及功能详解

三相异步电动机正反转控制的接线图,包括正向启动、反向启动、互锁环节(接触器互锁、按钮互锁),电动机的过载保护由热继电器FR完成,并介绍了热继电器的七大功能。

相关文章
  • 单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    单相电动机正反转接线,记住几个关键点

    一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。

    时间:2022-07-22 05:48:40

  • 220V单相电机正反转的实物接线图

    220V单相电机正反转的实物接线图

    不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。

    时间:2022-07-22 05:47:18

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 2个接触器控制单相电机正反转的方法

    2个接触器控制单相电机正反转的方法

    怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

    不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。

    时间:2022-06-30 13:37:23

  • 倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

    倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

    倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 16:03:31

  • 一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

    一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

    在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。

    时间:2022-06-24 15:58:52

  • 一例接触器互锁的电机正反转控制电路

    一例接触器互锁的电机正反转控制电路

    在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-24 15:51:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有