三相异步电动机送电前的检查方法步骤

来源:电工天下时间:2019-12-03 06:55:10 作者:老电工手机版>>

如何对三相异步电动机进行送电前的检查,对电动机的外观检查,线包绕组电阻测量,检查绕组的对电动机外壳的绝缘检查,检查绕组之间的绝缘等,做好三相异步电动机的送电前检查很有必要。

三相异步电动机送电前的检查方法

三相异步电动机

380V的三相异步电动机的对地的绝缘可以在0.5兆欧姆的时候使用,220V的电动机可以在o.3兆欧姆的时候使用。

当然,北方的电动机一旦发生电动机的线包受潮湿了,就是靠电动机本身运行发热,来提高对地的绝缘值。

电动机出厂后,一般运行3年以上,不用考虑加油质。

对三相异步电动机进行送电前的检查:

1、单独对电动机的外观检查。如外壳,引线的外表,端盖,轴承,风叶,叶罩,电动机的手动旋转的情况。。。。。。

2、电动机的外观检查合格后,进行:线包绕组电阻测量,是否相同,不同的就不能够送电了,要找出原因;当然,三相绕组对应检查了,才叫人放心。

3、电机的绕组相同了,就要检查绕组的对电动机外壳的绝缘检查。

原因:把电动机的外壳作为地来看待。如果每项绕组(就是用电动机的引线出头对电动机外壳)的绝缘在0.5兆欧姆以上。(建议使用500V摇表)建议拆开电动机,观看电动机是否受潮湿的可能性,如果是受潮湿,就要靠干线包,在做绝缘检查,力争绝缘加大才好。这样,也检查了电动机的轴承油的情况了。

4、三相电动机的绕组对地绝缘合格后,就要检查绕组之间的绝缘了,要在1兆欧姆以上。当然,越大越好。

5、以上合格后,送电给电动机,要采用点动的办法实验,同时听电动机的声音,震动。。。。。。

6、以上合格后,检查电动机的电流,三相应该相同。

7、运转半小时后,手摸电动机的外壳温度。在安装到设备上,手感不高就可以使用。电动机的工作电流按照一千瓦2安培设过载保护。

8、电动机的保护 。例如:热继电器,按照电动机的额定电流(1--1.05)倍选择设定;断路器按照电动机额定电流的2--3倍设定。接触器的电流,按照大于或等于电动机的额定值选择。

相关文章
  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

  • 软启动器日常维护检查的主要内容

    软启动器日常维护检查的主要内容

    软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。

    时间:2021-12-24 12:31:08

  • 电动机绕组短路原因及检查处理方法

    电动机绕组短路原因及检查处理方法

    造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:32:29

  • 电动机绕组断路原因及检查处理方法

    电动机绕组断路原因及检查处理方法

    造成电动机出现绕组断路的原因不止一种,比如在检修和维护保养时碰断或制造质量问题,或受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断,都会导致电动机绕组断路,以下是常见故障原因及处理方法,一起来看下。

    时间:2021-12-19 07:28:42

  • 电机绝缘电阻的常用检查方法

    电机绝缘电阻的常用检查方法

    有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-24 13:19:49

  • 怎么检查电动机内部?

    怎么检查电动机内部?

    怎么检查电动机内部?经过对机械和电气方面的外观检査,在确认电动机内部存在故障之后,就应拆开电动机,对其内部进行检查,下面具体来看下。

    时间:2021-11-09 06:22:21

  • 变压器油的过滤与检查方法

    变压器油的过滤与检查方法

    在变压器中,变压器油的作用不言而喻,用于增强变压器绝缘和冷却变压器自身,做好变压器油的过滤,以及运行中变压器油的检查,可以保证变压器的持续稳定运行。

    时间:2020-02-17 11:28:57

  • 如何检查电动机极数与绕组头尾情况?

    如何检查电动机极数与绕组头尾情况?

    有关电动机极数与绕组头尾的检查方法,电机的转速和它的极数有关,只要知道电机的极数,即可判别出电机转速,单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。

    时间:2020-02-05 14:56:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有