来源:电工天下时间:2020-12-12 08:57:23 作者:老电工手机版>>

有关不同功率潜水泵所用电缆平方数的选择问题,15KW的潜水泵用多少平方的电缆,以及7.5KW潜水泵用多少平方电缆,这里分享下具体的电缆平方数的计算方法,有需要的朋友参考下。

15KW潜水泵用多少平方的电缆

计算方法如下:

15KW*2=运行电流30A

30A*1.25=电线最小载流量37.5A

6平方BVV电线电流最大载流量40A>37.5A

因此,建议使用6平方以上BVV电线,10个平方即可。

以上是15KW潜水泵用多少平方电缆的计算方法,那么7.5KW潜水泵需要多少平方的电缆线,以下是计算方法:

先计算潜水泵电流值:

I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取百0.85)。

根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,按每平方5A的载流量计算电缆截面,电缆截面平方数=13/5=2.6平方。

根据规格系列,可选2.5平方的铝电缆。当电缆较长时,建议选4平方的铝电缆较安全。

相关文章
  • 220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

    220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

    问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。

    时间:2022-06-22 15:11:32

  • 220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。

    时间:2022-06-22 14:11:45

  • 家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

    家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

    问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-19 12:43:20

  • 潜水泵电流过高不上水什么原因

    潜水泵电流过高不上水什么原因

    问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。

    时间:2022-06-18 06:50:00

  • 三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

    问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。

    时间:2022-05-13 19:40:54

  • 潜水泵怎么计算扬程功率?

    潜水泵怎么计算扬程功率?

    问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。

    时间:2022-05-12 16:10:00

  • 220V的潜水泵改成12V是否可行

    220V的潜水泵改成12V是否可行

    有关潜水泵的改造问题,220V的潜水泵改成12V是不是可以,理论也许可以改,但是实际几乎是无法完成的,难度特别大,具体原因下面为大家分析下,感兴趣的朋友可以看一看。

    时间:2022-04-26 14:14:42

  • 75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用

    75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用

    75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用,如果要为75千瓦三相电机配制电缆,必须计算出75千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-20 20:09:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有