发电机接地碳刷数量及作用说明

来源:电工天下时间:2021-03-02 16:39:52 作者:老电工手机版>>

有关发电机接地碳刷的知识,介绍了发电机接地碳刷的数量,以及具体的作用是什么,下面电工天下小编带大家来了解下。

发电机接地碳刷的数量

共有二组,一组是大轴接地碳刷,用来消除轴电压的。另一组是接轴碳刷,去励磁系统或发变组保护,接轴碳刷是为励磁回路绝缘监察设置的。

接了两组碳刷而存在轴电流的问题,根据机组的情况不同,有些机组的大轴接地碳刷是接地的,而接轴碳刷是不接地的,还是相当于大轴只有一个接地点,不会形成轴电流环路。

有的机组确实接轴碳刷也接地了,但根据轴电压轴电流的危害可知,其主要损坏轴瓦油膜绝缘而导致油质劣化最终烧瓦,即使大轴本身出现不等电位了,两组接地碳刷形成的轴电流也主要是通过碳刷本身构成回路,不会通过轴瓦油膜构成回路,实际等于接地碳刷就是将大轴与地短接,所以又多了一个短接点,不会因轴电流烧瓦的。

转子接地保护的问题,如果测转子对地绝缘时需要退转子接地保护的话,自然可以明白这个道理。接轴碳刷给转子接地保护提供的只是一个接地参考点,至于大轴再去接地,也不可能造成保护误动的。打个比方,三相四线制中性点直接接地系统中,三相线任意一相接地那就跳闸了,而如果零线又接地了?肯定不会直接跳闸,反而为了保证降低中性点接地电阻及避免零线断线的危害,实际我们还提倡搞零线重复接地。

举这个例子只是想说明接轴碳刷给接地保护去的那根线相当于一个地线供转子接地保护参考,它再有接地,也不会有明显的影响。反过来,大轴接地碳刷接地,接轴碳刷也接地,就是这个地的参考点重复了数次,自然会可靠的多。所以,无论碳刷怎么接,正常情况下不会引起保护误动,只有在出现碳刷接触不良,导致转子对地电容破坏或突变时,才可能会引起转子接地保护的误动,在个别发电厂中有类似案例出现过。

发电机大轴接地碳刷的作用

1、在发电机安装中由于气隙总是不那么均匀,另外线圈安装中阻抗也不近相同,发电机运行中会在发电机转子上感应出轴电压。

2、由于轴电压的存在,运行中该电压可通过转子两端轴承击穿油膜行成轴电流,烧坏轴瓦。

3、为了防止此种现象那么在发电机励端轴瓦座加绝缘(整个轴承对地绝缘),在汽端大轴用接地碳刷接地。

4、发电机励磁的各种保护及转子测量对地绝缘的地就是碳刷的大轴。

相关文章
  • 一例HF-4-81系列发电机控制线路

    一例HF-4-81系列发电机控制线路

    HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。

    时间:2022-06-03 14:14:17

  • 导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因

    有关导电滑环的知识,在长时间使用过程中,导电滑环一般会出现哪些故障问题,最为常见的就是滑环电流分配不均的情况,那以滑环电流分配不均是什么原因引起的,下面来了解下。

    时间:2022-03-22 08:03:49

  • 滑环装置的主要特征,滑环电机怎么接线

    滑环装置的主要特征,滑环电机怎么接线

    有关滑环的知识,滑环装置的主要特征有哪些,比如设于PCB电路板上的接线端子、设于PCB电路板上的2m条卡扣式刷丝束等,滑环电机怎么接线,滑环接线端子怎么检测,下面具体来看下。

    时间:2022-03-22 08:01:53

  • 导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环作为机电系统信号及功率的传输连接部件,可以解决旋转、固定部分间的传输绞线问题,按传输介质的不同,可以分为导电滑环、气电滑环、气液滑环、光纤滑环等,在机械自动化、医疗设备、测量仪器等领域应用广泛。

    时间:2022-03-02 19:48:17

  • 导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议

    导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议

    有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-03-02 19:46:50

  • 安装防爆导电滑环的注意事项

    安装防爆导电滑环的注意事项

    防爆导电滑环是一种有特殊属性的导电滑环,主要用于解决高危环境中机电系统的旋转传输绞线问题,其外观、安装方式与普通导电滑环相似,但因其防爆的特殊属性,在安装防爆导电滑环时要注意如下事项。

    时间:2022-03-02 19:44:59

  • 发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用

    发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用

    有关电滑环的知识,在发电机中是否使用电滑环,发电机滑环有什么作用,电机滑环主要用于转换电能,使电流通过旋转滑动接触转化成电能,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-02 19:43:19

  • 六根线导电滑环怎么接线

    六根线导电滑环怎么接线

    有关六根线导电滑环的知识,六根线导电滑环怎么接线,有哪些常用的接线方式,主要包括孔式、法兰式和分体式,另外转子绕组电机6根引出线怎么接线,一起来了解下。

    时间:2022-03-02 19:39:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有