有关电动机保护器如何接线的方法,电机保护器的接线图,AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图,需要的朋友参考下。

电动机保护器的接线图

AMDP-X/F531 系列电动机保护器的接线图与接线方法

电动机保护器的接线图1

电动机保护器的接线图2

AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图

将电动机主电路A、B、C相电源线分别接到A、B、C相电流互感器一次的接线端;将电动机保护器的L、N接线端子接到AC 220V电源上;将电动机保护器的O11、O12接线端子串

接于电动机控制接触器线圈回路中;用导线分别将IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2接到A、B、C相电流互感器二次接线端子;将要检测的电压接到V1、V2接线端子。

DO1-DO8、DI1,连接继电器、开关电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”所示;连接plc电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”所示。

注意,电动机运行时,连接主单元和电流互感器二次接线端子的IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2导线是不许断开的。

在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”中,KA1-KA8是连接DO1-DO8的继电器线圈,每个线圈的电阻应大于300Ω,由于DO1-DO8内部已有续流二极管,

因此,KA1-KA8不用再接续流二极管。DC+、GND是外部为电动机保护器DI、DO提供的DC 24V的正、负极接线端子。K1是清除故障状态开关接点,当电动机发生故障后,K1闭合一下再断开,就可清除电动机保护器保持的故障状态,电动机可重新起动。

在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”中,电动机保护器的DO1-DO8连接PLC输入模块的DI1-DI8通道,(电工技术之家 www.dgjs123.com)电动机保护器的DI1连接PLC输出模块的DO1通道,PLC输入模块DI1-DI8的公共端子COM1连接DC 24V的正极,PLC输出模块DO1的公共端子COM2连接DC 24V的负极。

PLC输出模块的DO1,平时应输出低电平,对电动机保护器的DI1没有影响,当电动机发生故障后,DO1输出高电平再输出低电平(正脉冲)清除电动机保护器故障状态,电动机可重新起动。

电动机保护器的DO1-DO8在电动机没有故障时,输出高电平,PLC 输入模块的DI1-DI8没有故障信号输入,当电动机发生接地、短路、缺相、堵转/过载/电流不平衡、过压、欠压故障时,对应的故障类型输出信号(DO1-DO6中的1个)及故障预警输出信号DO7输出低电平,PLC输入模块的DI1-DI6有对应的故障信号输入、DI7输入故障预警信号,当故障持续到设定的报警时间,故障报警输出信号DO8输出低电平,PLC输入模块的DI8输入故障报警信号。

相关文章
  • 电机保护器电流的设置方法

    电机保护器电流的设置方法

    有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。

    时间:2021-12-11 09:13:52

  • 电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。

    时间:2021-12-09 10:23:28

  • 电动机保护器中欠载保护是什么意思

    电动机保护器中欠载保护是什么意思

    有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。

    时间:2021-04-12 10:31:15

  • 电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

    电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

    有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。

    时间:2021-03-31 14:06:18

  • 电动机保护器电路原理与故障维修详解

    电动机保护器电路原理与故障维修详解

    有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。

    时间:2020-12-15 09:10:26

  • 电动机保护器电路原理与元器件选择

    电动机保护器电路原理与元器件选择

    有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。

    时间:2020-12-15 09:10:17

  • 电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

    电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

    本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。

    时间:2020-12-10 06:19:44

  • 电动机保护器接线图及注意事项

    电动机保护器接线图及注意事项

    有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。

    时间:2020-05-02 22:00:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有