用万用表测量水泵电机好坏的方法

来源:电工天下时间:2021-04-19 11:22:15 作者:老电工手机版>>

用万用表测量水泵电机好坏的方法

单位宿舍区有水塔,打了深井,使用深水泵打水,在水塔内设计了浮球上下的运动推动杠杆顶拨转换开关,自动开机打水,自动关机。

交流接触器是次品,有一触点烧溶断了,从而造成了缺相。停水后检查,发现井内沸腾,一查毛病,赶快停电检查。

水泵的漆包线全部使用绝缘塑料管穿着放在水中,不仅可以散热,而且是完全绝缘的,那么怎么确认水泵电机是否烧坏,以下是我用到的测量方法。

测量方法:

1、虽然缺相,但没有引起跳闸,说明不漏电。

2、潜水泵多为星型接法,每相与地电阻不得低于0.5兆欧,相间电阻应等大。

3、手边只有万用表和测电笔,把万用表打到10K档,测各相与地线的电阻,在测量时表头一点动作没有,10K档为零。用欧姆档量三相之间的电阻,三相之间分别量到四五十欧,三相间电阻相等,这符合漆包线圈的阻值。

污水泵解析图,如下:

用万用表测量水泵电机好坏的方法

按规定置漏电一定要用摇表,但手头上没有摇表时,也可以用万用表。

万用表10K档看表针的晃动,可以判断出绝缘程度,因为从10K档检测变压器的绝缘鉴别上积累了一定的测量经验,只要10k档上指针无丝毫动作,基本都不会漏电。

经鉴定水泵没有匝间短路和漏电,购买一个380V交流接触器换上,一直自动供水几年时间,都没有出现过故障问题。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有