4千瓦电动机能否直接用32A的空气开关起动

来源:电工天下时间:2021-10-11 13:55:15 作者:老电工手机版>>

4千瓦电动机的工作电压若是三相380V,是额定电流是8A左右,虽然电动机启动瞬间电流是额定电流的4—7倍,如果选用D型空气开关(断路器),就不需要按启动电流来选用,只需要按额定电流的1.5倍即12A脱扣电流来选用即可(由于空气开关没有12A的规格),因此可以选用16A脱扣电流值的三极空气开关(断路器)来控制电动机。

如果使用三极空气开关来直接控制电动机的话;对电动机的保护不是十分可靠,应该再加装设一个18A交流接触器、及加装一个匹配该电动机额定电流的热继电器来保护电动机安全比较可靠。

如果问题中4千瓦电动机的工作电压是单相220V的话(没有见过),则额定电流是18A左右,只需要按额定电流的1.5倍即27A脱扣电流值的D型空气开关(断路器)即可,(由于没有27A规格的空气开关),因此可以选用D型双极32A空气开关(断路器)来控制电动机。

与上述一样,如果使用空气开关(断路器)直接控制电动机对电动机的保护并非十分可靠,则需要加装一个40A交流接触器及一个匹配电动机额定电流的热继电器来保护电动机安全比较可靠。

首先,需要看4千瓦电机及对应32安空气开关是三相的还是单相的。

如果是三相的肯定可以,而且32安空气开关的额定电流还偏大,15~20安的空气开关比较合适,最好加装合适的带热继电器保护的启动开关来保护电机。

如果是单相的,32安空气开关用来做限制电机运行的额定电流是可以,用来做启动开关有点勉强,如果是轻负荷启动或不频繁启动也是可以的。

1.四千瓦的电机,不管是单相还是三相电机,32A的开关,容量都是满足的,这种启动方式比较常见。

2.这种方式不能有效保护电机,比如缺相或轻微过载。

3.此方式不能远控,手动合开关时,缺乏防护,万一发生短路等故障,弧光会伤到人。

三相电机4千瓦还是星型接法,运行电流在8安左右,启动电流大概在运行电流的4到7倍,选32安的空开是合适的,但是直接用空开控制的话不是太好,一个是空气开关坏得快,慢慢推上去容易造成缺相问题。

所以,正确方法是电动机还要安装电动机启动保护器,就是有启动、停止按钮,交流接触器,热保护器的那种。

相关文章
  • 三相异步电动机额定功率的计算方法

    三相异步电动机额定功率的计算方法

    有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。

    时间:2022-09-14 11:04:15

  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 直流他励电动机的几种调节与制动过程

    直流他励电动机的几种调节与制动过程

    有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。

    时间:2022-09-14 10:41:10

  • 如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。

    时间:2022-09-14 10:39:02

  • 电动机节电器的作用与适用场合

    电动机节电器的作用与适用场合

    有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。

    时间:2022-09-14 10:38:32

  • 电动机铁芯过热怎么办?

    电动机铁芯过热怎么办?

    有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。

    时间:2022-09-14 10:12:48

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 09:56:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有