万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

来源:电工天下时间:2022-06-22 15:14:21 作者:老电工手机版>>

问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?

解答:

这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。

单相电机供有二个绕组,主绕组一头一尾,由二根线引出,次绕组也是一头一尾二根浅引岀,所以共有四根线。

主绕组线圈匝数比次绕组匝数少,而导线截面比较大,所以电阻值比较小。

而次绕组线圈匝数比主绕组多,而导线截面小,电阻值大。所以,在使用蜂鸣档测量主绕组时会发出蜂鸣声,次绕组阻值高而没有蜂鸣声。

如果电机主、次绕组间,或主、次绕组对地绝缘经仪表测量,绝缘程度超过0.5兆欧以上,说明电机处于正常状态。

但是,单相电机的种类很多,如功率由0.75KW一3KW,或由2极一4极的单相电动,极数不同功率不同,主、次绕组阻值各不相同,所以蜂鸣档测量单相电机-主绕组响与不响,不是判断单相电机是否正常的唯一标准。有的电机响是正常的,有的不响也正常。

用万用表测量电机的绕组,万用表的蜂鸣器会发出声音,可能是一种正常现象。题目所说的电机有四根线,这四根线应该是是两个绕组,两根线是一组。而绕组是由铜线缠绕在铁芯上构成的,在不通电时,用万用表测得的是铜线的电阻。电阻值的大小与电机的功率相关,如果电机的功率较大,电阻值就较小。而万用表的通断档位,在测到电阻值小于(50-80)Ω时蜂鸣器会发声,代表导通。

电机绕组如下图:

万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗

问题中所述四线两绕组电机可能是一个步进电机,如上图中的左侧电机。这四根线中,两两为一组,A和A'为一组,B和B'为一组。如果绕组的电阻较小,在用万用表测量这两个绕组时,蜂鸣器都会发出声音。 

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有