电动机控制:热继电器

电动机常用的普通保护电器:热继电器,俗称热耦。

工作原理:热继电器是利用电流的热效应原理来切断电路以保护电器的设备。发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开。

功能:主要用于过载保护。注意与熔断器的配合。

选择:Ier≥Ied。

Ier:热继电器热元件的额定电流。

Ied:电动机的额定电流。

热继电器的定值一般以电动机额定电流的1.1~1.15倍为宜,普通热继电器外形图。

普通热继电器外形图

原理结构图:

热继电器

控制图中符号及含义

1、发热元件——串接在主电路中

热继电器1

2、常闭触点——串接在控制回路中

热继电器2