有关直流电动机串电阻起动电路的原理图,介绍了该电路的工作原理,合上开关QS2、QS1,励磁绕组W获电励磁,与此同时,时间继电器KT1和NT2的线圈也同时获电,它们的常闭触点瞬时断开。

直流电动机串电阻起动电路

直流电动机串电阻起动电路

该电路工作原理:

合上开关QS2、QS1,励磁绕组W获电励磁,与此同时,时间继电器KT1和NT2的线圈也同时获电,它们的常闭触点瞬时断开,使接触器KM2、KM3的线圈断电。于是,并联在起动电阻RI和形上的接触器常开触头KM2和KM3处于断开状态,从而保证了电动机在起动电阻全部串人电枢回路中时,电动机才能起动。

按下起动按钮SB1,接触器KM1线圈获电动作,接通电枢回路,并自锁,电动机在串入全部起动电阻情况下减压起动;同时由于KM!的常闭触头断开,使时间继电器KT1和KT2线圈断电并延时释放,其中的KT1常闭触点经过一定的延时时间,先延时闭合,接触器KM2线圈获电,其常开触头闭合,将起动电阻R1短接,然后KT2常闭触头适时闭合将电阻V短接,电动机起动完毕,投入正常运转。