频敏变阻器启动线绕转子异步电动机的控制电路图

来源:电工天下时间:2019-11-26 10:07:44 作者:老电工手机版>>

有关频敏变阻器启动线绕转子异步电动机的控制电路图,介绍了整个电路的启动过程,接触器KM1与时间继电器、电动机等的协同工作原理,感兴趣的朋友参考下。

频敏变阻器启动线绕转子异步电动机

如图:

频敏变阻器启动线绕转子异步电动机

电动机的启动过程:

先合上电源开关QS后:

按下启动按钮SB1,接通接触器KM1,将电动机接上电源,转子电路串入频敏变阻器Rfs这时频敏变阻器的等值电阻与电抗的值都很大,限制了启动电流并提高了启动转矩。

时间继电器KT接通后,经过一段时间以后,它的延时闭合的常开触点闭合,接通中间继电器KA。

这时,电动机已经启动加速一段时间,频敏变阻器的等值电阻与电抗也很小了。

KA的动合触点闭合接通接触器KM2,它的动合触点闭合将频敏变阻器短接,启动过程遂告结束。

图中TA为电流互感器,它的原边串联在电动机定子电路里,副边接热继电器FR。

启动过程中,KA的常闭触电将FR的发热元件短接,以免因启动过程较长而使热继电器误动作。

相关文章
  • 电动机鼠笼转子的故障处理办法

    电动机鼠笼转子的故障处理办法

    电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。

    时间:2021-11-24 13:22:24

  • 三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路

    三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路

    三相异步电动机的电路知识,包括三相异步电动机的定子电路与转子电路,详细介绍了定子电路的旋转磁场的磁通、定子感应电势的频率,以及转子电路的感应电势频率、转子电流与功率因数等。

    时间:2020-12-07 09:36:41

  • 三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

    三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

    有关三相异步电动机的结构原理,主要介绍三相异步电动机的定子、三相异步电动机的转子的工作原理,包括定子铁芯、定子绕组、对地绝缘、相间绝缘、转子铁芯、转子绕组等内容。

    时间:2020-02-07 09:48:18

  • 绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

    绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

    介绍下绕线式异步电动机的转子接线图,分为鼠笼式转子、绕线式转子两种,绕线式转子异步电动机的转子接线示意图,掌握下其接线方法。

    时间:2020-02-07 09:30:11

  • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

    电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

    有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

    时间:2020-01-30 19:11:04

  • 高压电动机转子笼条断条怎么办?

    高压电动机转子笼条断条怎么办?

    高压电动机转子笼条断条的原因与处理方法,转子笼条断条现象,转子笼条断条原因,以及高压电动机转子笼条断条的改进方法与工艺要求等。

    时间:2020-01-14 09:40:53

  • 电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法

    电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法

    有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。

    时间:2020-01-14 09:37:11

  • 电动机的定转子铁心错位问题

    电动机的定转子铁心错位问题

    有关电动机的定转子铁心错位问题,电机的定子与转子铁芯错位,对电机性能的不利影响有哪些,以及造成定转子铁芯错位的原因是什么。

    时间:2019-12-22 10:53:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有