5.1 吊芯检修场地的准备

5.1.1 吊芯、油箱的工作,最好在变压器检修间室内进行,以便保持清洁和干燥的环境。
5.1.2 在没有室内检修的条件下,露天吊芯应搭放临时的工棚,以防止风、雨、雪和灰土等侵袭芯部。并要选择晴朗、干燥、无风的天气进行。
5.1.3 现场准备好一切安全措施和技术措施。现场的起吊高度,即吊车大钩或吊架的吊钩底面至地面的距离,应满足制造厂家的规定。

5.2 吊芯工作的要求:

5.2.1 为了回装时的方便,在吊起时,可按图测量铁芯距箱壁的各方距离。回吊时,可做芯部位置的参考。

5.2.2 和吊芯有关的工作,应事先统一安排,尽力在一个工作日内完成
如果在吊芯允许时间内,发现又不能立即处理的问题,也要按时将铁芯回装,并注油浸没线圈,如有必要,可以吊芯,也允许将变压器芯部放在真空不低于600毫米水银柱的真空罐内,但不破真空前,应对器身,进行真空淋油2小时,金属纽扣的工作服,衣服口袋是不许装有金属和铁磁物件或其他杂东西,在现场使用的工具、仪器等应在吊芯前登记,吊芯后复查清点,防止丢在变压器内,无论任何东西,如果落入变压器里,必须报告有关人员,以便查找出来。

5.3 变压器吊芯的条件:
5.3.1 为了防止变压器绝缘件受潮,变压器芯子与外部空气接触时间,不应超过下列规定。
干燥天气(空气相对湿度不超过65%)时允许16小时。
潮湿天气(空气相对湿度不超过75%)时允许12小时。
5.3.2 吊芯中解体的绝缘部件,在允许的吊芯时间内保存,可以用白布包好,做好标记后放在清洁干燥的地方,如果放的时间教长,则应放在合格的变压器油中。
5.3.3 吊芯时电力变压器芯部温度,应与周围空气温度相接近或高于周围空气温度。
5.3.4 如果在雨天或雾天,阴雨潮湿的季节吊芯,只允许在室内进行,并且室温要比室外空气温度高于10℃以上和芯部与室温相接近,或者将芯部加热,使其比周围空气温度高10℃以上。
5.3.5 如果空气相对温度在75%以上,一般不允许吊芯,若必须吊芯,则必须使变压器芯部温度高于温度10℃以上。
5.3.6 如果在检修期间,使芯部与空气的接触时间可以增大两倍。

5.4 吊芯操作
5.4.1 把油尽快放尽(1小时内)放油门和低位油堵都放不出油为止。
5.4.2 在起重指挥者的安排下,放5—6人沿箱四周监护吊芯,不可碰箱壁。当器身吊起100㎜时暂停一下,再往下放50㎜,试起重机械的抱闸,经检查钢丝套、卡环等正确后,可徐徐起吊起身。
5.4.3 器身吊出油箱后,移出油箱,放在 专用的平底大油盘中,专设的2—4根枕木上,并检查放置平稳可靠。

相关文章
  • 变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    变压器铁芯不能多点接地是什么原因

    在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。

    时间:2022-08-13 07:05:37

  • 变压器铁芯材料和结构形式

    变压器铁芯材料和结构形式

    铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。

    时间:2022-08-10 05:10:23

  • 怎么减少变压器铁芯涡流损耗

    怎么减少变压器铁芯涡流损耗

    怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。

    时间:2021-05-12 11:04:43

  • 变压器的铁芯结构

    变压器的铁芯结构

    有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-05-20 10:19:28

  • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

    有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

    时间:2020-05-20 10:18:39

  • 不同铁芯变压器的规格型号

    不同铁芯变压器的规格型号

    有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。

    时间:2020-03-24 11:17:48

  • 变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

    变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

    变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

    时间:2020-02-18 10:49:02

  • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

    环形变压器铁芯截面积的计算方法

    环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

    时间:2020-02-17 09:50:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有