10kV变压器容量的正确选择方法

来源:电工天下时间:2020-08-04 09:47:32 作者:老电工手机版>>

有关10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。

10kV变压器容量的选择方法

配电变压器的数量越来越多,如何选择配电变压器容量,使其既能满足用户用电要求,且适当考虑到近期负荷的发展,而又不造成浪费,就成为摆在电力工作者面前的一个严肃而实际的课题。

许多厂商自己不懂电,随便请来一些无牌电工,估计变压器容量的大小,结果:一部分变压器容量选择过大,变压器不能充分利用,效率和功率因数低、线损增大,既浪费了投资,又增大了每月的电费支出;另外,变压器容量选择过小,变压器超负荷运行,最终结果是烧毁变压器。

如何合理地选择变压器容量的大小,做到经济、合理的运行,需要从以下几方面考虑:

(1) 要弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,根据发展情况及生产的季节性,确定用电设备的增、减容量及大约时间,从而确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,或者根据季节投入或报停变压器,做到经济上的合理。

(2) 由于许多厂商根据生产性质的需要,安装了自备发电机,这就要求根据用户负荷大小和发电设备的需求容量,合理地选择变压器容量,做到搭配合理。

(3) 变压器容量的选取,要根据各个厂用电性质的不同,分别统计出各类用电设备的额定功率(自然功率因数不同的设备,分别统计)再根据它们各自的同时率和效率的不同,计算出电力需求容量。一般可按下式计算:

变压器容量= 10kV变压器容量+照明负荷+其它非电动机负荷×其同时率

同时率是指同一时间用电设备的实际容量占总额定容量的百分比。根据计算结果,并考虑到今后的发展余地,选择靠近国家标准系列容量的变压器。

对于特殊情况,如有的设备瞬时冲击电流很大,而持续时间很短这种情况,可根据变压器短时允许过负荷特性,选择适当容量或特种技术特性的变压器。总之,要根据用户的实际情况,科学地选择变压器的容量。

相关文章
  • 变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求

    变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。

    时间:2022-09-10 10:04:50

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

  • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

    有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

    时间:2021-05-13 11:59:25

  • 整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

    有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。

    时间:2021-05-13 10:05:28

  • 10kv变压器容量等级及选择要求

    10kv变压器容量等级及选择要求

    有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

    时间:2020-08-04 09:53:48

  • 配电变压器容量的计算方法

    配电变压器容量的计算方法

    有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

    时间:2020-08-04 09:47:31

  • 变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

    变压器容量的正确选择要求,选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件等,变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。

    时间:2020-08-04 09:47:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有