励磁空载试验的主要项目与方法

来源:电工天下时间:2016-03-22 13:02:14 作者:老电工手机版>>

励磁空载试验的主要项目与方法

在发电机空载升压和短路升流试验后,励磁系统由他励改回原来的自励状态,在机组转速系统正常条件下,进行试验。

励磁空载试验主要项目及方法要点:
前2项必做,后面可选做,可以用励磁调节器静态限制参数校验代替。

1、励磁起励逆变试验:
ECR起励升压,ECR通道切换,ECR和AVR切换,AVR调节试验,10%Ugn阶跃试验,ECR逆变和跳闸灭磁;AVR起励升压,AVR通道切换,AVR逆变和跳闸灭磁等。试验时应始终设专人监视机端电压和转子电流变化。

2、PT断线和双通道故障切换试验:
模拟PT断线和通道失电故障,AC380V和DC220V失电故障,记录调节器切换过程。

3、过励磁电流限制试验:
无论是反时限过励限制(慢速过励限制),还是强励限制(快速过励限制),都是通过改变整定值小于实际值来使其动作,并观察限制效果。

4、伏赫限制试验:在100%Ugn下,降低机组频率至45HZ,机端电压自动降为90%Ugn,进一步下降,有的励磁系统则逆变。

5、机组建压稳定后,应检查并记录下列参数:Ugref、Ug、Uf、Ifref、If、功率柜电流。特殊情况录制励磁阳极电压波形。

相关文章
  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 怎么对变压器进行空载试验?

    怎么对变压器进行空载试验?

    怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。

    时间:2021-11-15 06:18:13

  • 试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择方法

    试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

    时间:2021-10-06 10:01:39

  • 单相变压器励磁涌流的4大特点

    单相变压器励磁涌流的4大特点

    单相变压器励磁涌流的4大特点 1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;

    时间:2021-05-13 11:57:53

  • 变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。

    时间:2020-08-13 13:16:57

  • 怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试

    怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试

    在电机运行的过程,空载电流过大的话,会带不很多不利的影响,这里说一说怎么减小无刷电机的空载电流的方法,这里总结了四种常用的方法,一起来看下。

    时间:2020-08-13 13:15:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有