电力变压器巡视检查制度的主要内容

来源:电工天下时间:2016-03-23 08:47:37 作者:老电工手机版>>

电力变压器巡视检查制度的主要内容

一、有人值班变电所每周对所内变压器巡视一次,无人值班变电所及室外变台每月巡视一次,并做巡视记录。

二、电力变压器巡视内容:

1、变压器的油温是否超过允许温度值,温度计是否良好。

2、高低压接线端子有无过热现象。

3、瓷套管是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。

4、运行中的音响是否正常。

5、变压器室内的门、窗是否完整无缺、通风良好。

6、变压器外壳接地是否良好。

7、变压器吸潮硅胶颜色是否变红。

8、变压器的油面和标管内的油色是否正常,油面位置是否合格,有无渗漏油现象。