变压器保护的几种方式

来源:电工天下时间:2017-02-16 16:17:17 作者:老电工手机版>>

变压器保护的常见方式

1、瓦斯保护:
容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。

2、电流速断保护:
与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。

3、过电流保护:
为防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。

4、温度保护:
作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。

5、单相接地保护:
由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。

6、对于6~10kV车间变电所的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。