倒闸操作的先后次序与开关操作顺序

来源:电工天下时间:2022-09-10 09:15:29 作者:老电工手机版>>

倒闸操作的先后次序与开关操作顺序

涉及到的主要操作:

1、投退熔丝与操作刀闸的次序;2、同一单元的几个刀闸操作顺序;3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序;4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序;5、低周减载装置交直流电源的操作顺序。

电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等都必须按正确完整的顺序进行倒闸操作。但是,真正要做到整个操作过程不出一点差错确不轻易。

1、投退熔丝与操作刀闸的次序

1.1 开关由运行改检修,控制保护熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前)。目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸,缩小停电范围,减小事故的影响。

1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源,可以确保在操作刀闸过程中,开关状态不会改变,可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害。

1.3 假如遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关的应切换至就地位置),其意义同1.2。

2、同一单元的几个刀闸操作顺序

假如是送电操作,应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。这样,即使发生带负荷操作时,故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸,停电范围仅限本组开关送电的线路。

另外,注重图纸或模拟图的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸,编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。

对于这种两侧带电线路的并网操作,应按先母线侧刀闸后线路侧刀闸的顺序操作,防止造成母线故障。 停电操作时,次序与上相反。

3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序

主变停送电前其中性点地刀必须在合位,而后视系统运行要求确定该地刀的分合状态。因为主变在停送电操作过程中,会在中性点产生操作过电压,地刀断开会损坏变压器。

4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序

主变二次并列前,相应母联(或分段)开关必须先合上,因为不同段母线段运行时,必定存在一定的电压差。假如二次先并列,由于电压差的存在,可能使主变二次空气开关跳开,从而造成保护及计量回路失去电压。

5、旁路开关替代过程中,应保证旁路开关的重合闸在断开本身开关后投入

在两路开关并列运行期间,一旦线路发生永久性故障,不致于两台开关均启动重合闸,多经受一次故障电流冲击,避免对系统安全、稳定运行及设备健康产生威胁。

6、挂地线必须先挂接地端,后挂导体端

最基本的常识,有的忽略了这一点,其原因主要认为线路不带电。因此必须树立停电后线路始终带电的基本思想。假如违反操作顺序,先挂导体端,后挂接地端,将直接威胁操作人员的生命。因为产生威胁的不仅仅是感应电,可能有倒送电,可能有远端雷电等情况。因此应严格按照“安规“规定的操作顺序操作。

7、低周减载装置交直流电源的操作顺序

启用和停用低周减载装置时,瞬间有一个反作用力矩,能将触点瞬时接通,假如直流电源存在,就会使继电器误动。

因此,启用低周减载装置时应先合上交流电源,进行预热,并检查触点应打开,再合直流电源;停用时应先断开直流电源,后断开交流电源,这样就不会造成低周减载装置误动。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

    三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

    三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。

    时间:2022-09-14 14:39:10

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

  • 变压器附件的检修方法详解

    变压器附件的检修方法详解

    有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。

    时间:2022-09-10 11:14:22

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 用行灯变压器升压或降压方法

    用行灯变压器升压或降压方法

    用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。

    时间:2022-06-01 21:06:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有