发电机保护的继电保护装置的配置原则

发电机是电力系统的核心,要保证发电机的安全、可靠运行,就必须针对其 各种故障和异常工作情况,按照发电机容量及重要程度,装设完备的继电保护装置。

主要包括:

(1)反映相间短路的纵联差动保护;

(2)反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;

(3)反映定子单相接地短路的定子接地保护;

(4)反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;

(5)反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;

(6)反映低励磁或失磁的失磁保护;

(7)反映电子绕组过电压的过电压保护;

(8)反映发电机失步的失步保护;

(9)反映逆功率的逆功率保护;

(10)反映低频率的低频保护;

(11)反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护;

发电机保护配置原则:

(1)1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护。 来自:电工技术之家

(2)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护,200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。

(3)对 300MW 及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护; 当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护。

(4)与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。 来自:电工技术之家

(5)对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对 100MW 以下的, 应装设保护区小于 90%的定子接地保护; 容量在 100MW 以上的, 应装设保护区为 100%的定子接地保护。

(6)1MW 以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置。

(7)100MW 以下的汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。

(8)转子内冷汽轮发电机和 100MW 及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路 一点接地保护装置,每台发电机装设一套;并可装设两点接地保护装置,每台发电机装设一套,对旋转整流励磁的发电机,应装设一点接地故障定期检测装置。

(9)100MW 以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护

(10)100MW 以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及 100MW 及以上 的发电机应装设专用的失磁保护。对 600MW 的发电机可装设双重化的失磁保护。

相关文章
  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解

    发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

    时间:2020-08-12 10:42:12

  • 发电机的五个组成部分

    发电机的五个组成部分

    有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-07-17 16:44:00

  • 发电机纵差保护的二种类型

    发电机纵差保护的二种类型

    有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

    时间:2020-05-19 10:54:56

  • 发电机的阻抗类型是什么

    发电机的阻抗类型是什么

    有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

    时间:2020-05-19 10:25:53

  • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

    直流发电机的励磁方式的定义与分类

    有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

    时间:2020-05-19 09:51:49

  • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

    外搭铁交流发电机的励磁电路图

    有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

    时间:2020-05-19 09:48:54

  • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

    柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

    时间:2020-05-19 09:46:39

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有