变压器绕组的极性与同名端的作用

来源:电工天下时间:2016-04-17 13:03:18 作者:老电工手机版>>

变压器绕组的极性与同名端

在变电站中,为了增大变压器容量和其他一些原因,往往把两台或多台变压器并联供电,无论是三相或单相变压器,在并联使用之前,要清楚变压器绕组的极性和绕组联接组的有关概念。

在单相变压器中,原、副绕组在同一铁心柱上,与三相变压器中的一相绕组情况是相似的。变压器在工作过程中,原、副绕组中感应电势的极性是不断交变的。我们把原、副绕组由于绕向一致而在任何瞬间感应电势的极性始终相同的两个端点叫同极性端或同名端。

在线路图中,常用黑点“.”或星号“*”表示同名端。互感器绕组的出线端,常以“+”和“-”来表示,符号相同的端点为同名端。有了同名端标记后,绕组的实际绕法及绕组间的相对位置可不必具体画出。

同一铁心的两个绕组,若同时从同名端通入电流,在铁心中产生磁通的方向是相同的。

反之,从异名端同时通入电流,两绕组产生的磁通则相互抵消。因此,要将同一铁心上的两绕组串联,应当把它们一组异名端相接。若要将两绕组并联,则应两组同名端相接,这在变压器并联运行和某些应用上是非常重要的。