三绕组变压器三侧过流保护的作用

来源:电工天下时间:2016-04-20 09:52:01 作者:老电工手机版>>

一、三绕组变压器三侧过流保护的作用:

当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。

三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。 来自:电工技术之家

各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

二、三绕组变压器低压侧过流保护动作后,对高压侧和中压侧有何影响?

低压侧过流保护动作,即低压侧开关跳闸,对变压器能有什么影响呢,就是短路也没什么影响,只要开关能正常动作。

另外,一般低压侧开关与高压侧开关是联动的,低压侧开关跳,高压侧开关一般也会联动。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

三、变压器各侧的过流保护的作用和整定原则

变压器各侧的过流保护均按躲过变压器额定负荷整定,但不作为短路保护的以及参与选择性配合,其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。

(1)单侧电源两个电压等级的变压器

电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的后备保护。

过流保护的电流定值按躲过变压器额定负荷整定,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,条两侧断路器;在变压器并列运行时,如无源侧未配置过流保护,也可先跳无源侧母联断路器,再跳两侧断路器。

如无源侧配置过流保护,则过流保护的电流定值按躲过变压器额定负荷整定,时间定值不应大于电源侧过电流保护的动作时间,同时还应与出线保护最长动作时间配合,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。

(2)单侧电源三个电压等级的变压器

电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的后备保护。

(3)多测电源变压器

主电源侧的方向过流保护宜指向变压器,其他电源侧方向过流保护的方向可根据选择性的需要确定,其定值按下述原则整定:

1)指向变压器方向过流保护,可作为变压器、指定侧母线和出线故障的后备保护。 来自:电工技术之家

其时间定值可与其他电源侧指向本侧母线的方向过流保护和无电源侧的过流保护动作时间配合整定(在其他侧无上述保护时,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定),动作后除跳本侧断路器外,根据需要,还可先跳指定侧的母联或指定侧断路器。

该方向过流保护一般对应中(高)压侧母线故障有1.5的灵敏系数。

2)指向本侧母线的过流保护主要保护本侧母线,同时兼做出线故障的后备保护,其电流定值按躲过本侧额定负荷电流整定,时间定值应与该侧出线后备保护动作时间配合整定,动作后跳本侧断路器;在变压器并列运行时,也可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器。

(4)多测电源变压器

主电源侧的过流保护作为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼做其他侧母线和出线故障的后备保护,电流定值按躲过本侧负荷电流整定,动作时间应大于各侧出线保护最长动作时间,动作后跳变压器各侧断路器。保护的动作时间和灵敏系数可不作为一级保护参与选择配合。

小电源侧或无电源侧的过流保护主要保护本侧母线,同时兼做本侧出线故障的后备保护,电流定值按躲过本侧负荷电流整定,时间定值应与该侧出线保护最长动作时间配合,动作后跳本侧断路器,如有两段时间,可先跳本侧断路器,再挑三侧断路器;在变压器并列运行时,还可先跳本侧母联断路器,再跳本侧断路器,后跳三侧断路器。

附,主变压器过流保护整定方法

主变压器过流保护按主变额定电流表的1.5倍到2.5倍整定,如果主变下面带有大电机(达到了主变容量的5分之一以上)时,为防止起动电机 时主变保护误动作,取2-2.5倍,其它情况下,可适当取小一些,动作时限一般取0.5-1.7秒之间,按上下级配合要求设置。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器损耗产生的原因是什么

    变压器损耗产生的原因是什么

    有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。

    时间:2022-09-14 09:20:46

  • 变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

    有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。

    时间:2022-09-12 18:55:35

  • 无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

    无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。

    时间:2022-09-11 19:23:07

  • 配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式图解

    配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

    时间:2022-09-11 10:12:41

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理

    变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

    时间:2022-09-10 20:30:01

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有