变压器最大负荷与功率因数的关系分析

来源:电工天下时间:2020-02-17 09:36:59 作者:老电工手机版>>

有关变压器最大负荷与功率因数的关系,变压器最大负荷指的是视在功率,视在功率S与有功功率和功率因素有关,变压器过负荷损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。

变压器最大负荷与功率因数的关系

问题:

一台250kva变压器加无功补偿,功率因数0.98,变压器的最大负载是不是就是250*0.98=245kw?

一台250kva的变压器电流表指针经常超过400a(到顶),总负载有270kw 长时间运行,都是电机但不是同时起动,变压器会不会出现问题?

解答:

变压器低压0.4KV侧额定电流是360.1A,过负荷百分数11.1%,变压器正常过负荷;昼夜负荷变化高峰负荷时允许过负荷与夏季低负荷冬季允许过负荷。

过负荷百分数11.1%<15%,在冬季时允许(夏季负荷要降11.1%)。

实际情况显然不是这样,如果变压器长期过负荷,变压器会出现故障。

变压器最大负荷与功率因数的关系:

1、变压器最大负荷指的是视在功率;

2、变压器最大负荷与功率因数没有什么关系。

另外:

1、250KVA是指变压器的视在功率。

2、视在功率S与有功功率和功率因素有关,它们之间的关系是COSφ=P/S。

3、如果功率因素在0.98,变压器能负载的有功功率就是250*0.98=245KW。

4、变压器的额定电流I=S/根号3*U,250KVA变压器额定电流(低压侧380V)为379A。

5、如果变压器实际电流超过400A,就是变压器的过负荷运行,变压器过负荷能力与环境温度和过负荷值有关,具体要查表。

6、变压器过负荷主要损害变压器的绝缘,加速变压器油的老化。这种情况可通过强迫风冷(加装冷却风机)来缓解。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。

    时间:2022-04-20 20:11:01

  • 变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

    有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。

    时间:2021-04-12 10:40:42

  • 车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

    车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器

    有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2020-10-23 15:06:39

  • 车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些

    有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-10-23 10:58:13

  • 变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少

    有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。

    时间:2020-08-13 13:16:57

  • 变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

    变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

    有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。

    时间:2020-08-06 11:36:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有